Optoclen v zavernem smeru.

gatilo gatilo na centrum.cz
Úterý Srpen 28 18:01:27 CEST 2012


 28.8.2012, 17:54:52

Pan kolega ma pravdu v tom, ze seriova Si dioda neni komplexni reseni.
Ta resi jen ochranu proti prepeti v zavernem smeru. Omezeni proudu v
propustnem smeru je potreba resit jeste k tomu.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Martin Hanek napsal:

> Ano problem je v ochrane toho optoclenu v pripojenem zarizeni, protoze
> to nemuzu na jejich strane ovlivnit. Musim tedy omezit proud v 
> propustnem smeru a napeti v zavernem smeru.

> Martin Hanek

> Dne 28.8.2012 15:21, Radek Benedikt napsal(a):
>>> Tak moment, neberete to z druhe strany? Mel jsem dojem, ze se ma jednat o
>> ochranu diody v optronu, ne tranzistoru.
>> Beru, ale nejde mi o to ochranit tranzistor budice, ale optron, ktery je
>> pripojen ve "vzdalenem" zarizeni, kdyz kabelaz zapoji "francouzsky
>> robotnik".
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list