Rizeni varneho procesu

Jiří Němeček jirry na centrum.cz
Pátek Září 23 11:36:49 CEST 2011


Přijde mi, že takto se dají naprogramovat i ty nejjednodušší termostaty 
pro domácí topení - třeba 
http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?products_id=9298

Jirka




Dne 23.9.2011 9:45, RV napsal(a):
> Kamarad meho kolegy se postupne z domaciho "varice" piva zmenil az na 
> maly pivovar s vystavem pres 500 hl rocne.
>
> Vari ted skoro denne ve dvou kotlich, ktere ohriva plynovymi horaky.
>
> Vzhledem k tomu, ze uz to neni jen takove domaci vareni tak vznika 
> potreba proces vareni zautomatizovat.
>
> Jen jsme se o tom volne bavili jake jsou pozadavky:
>
> - jedno cidlo v jimce uvnitr kotle (jimka svrchu vikem) nad michaci 
> vrtuli
> - moznost nastavit 3-4 sekvence (vzdy pozadovana teplota a doba 
> setrvani na teplote)
> - moznost tyto sekvence ulozit do nejakych presetu
> - je nutne regulovat plynovy horak (nevim zda proporcionalne nebo 
> on/off - pry se plynar prizpusobi)
>
> Zatim nevim jake jsou pozadavky na presnost regulace, ale vzhledem k 
> tomu, ze ted to reguluji rucne tak nebude mozna ani nutny PID
>
>
> Me se do toho moc nechce protoze zatim nemam absolutne cas. Nevite o 
> nejakem takovem hotovem rizeni? Pripadne nemate nekdo neco v sortimentu?
>
>



Další informace o konferenci Hw-list