Elektro v koupelne

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Pondělí Září 19 11:34:21 CEST 2011


Ahoj,

Ad 1) lze, ale za cas muze prijit situace na požadavek pro blokovani v době
silného provozu (az nastane otazka ne zakolik bude elektrina, ale kdy zase
bude....). Takze bych to radeji, pokud to není kilometr natahl do rozvadece
solo. A tam ho klidne pripojil k tomu společnému jistici.
Ad 3) spocitat odber a nejistit na to co snese drat, ale podle pouziti.
(resp. pokud to potahnu samostatne a spojim do jednoho jistice, tak musim
brat samozrejme ohled na jisteni vedeni s nejmenším průřezem) Na pracku bych
dal tech 16A, tam to ma smysl, ale pro zasuvku na holici strojek ? Pro
strycka prihodu ? Pokud budu ctit normu, tak bych mel jistit mimo jiné podle
nejslabsiho dratu. A je docela usmevne se podivat na prodluzku s hrdym
napisem 16A a prurezem 0,75 mm2. Na druhou stranu asi bych v dnesni době
nedaval "dedeckovsky" jistic 6A na zasuvky, ten je jen ke vzteku, neda se na
nej napojit ani vysavac.

Takze alespoň ja mam v byte ted zhruba tri sekce, jednu bez chranice, jsou
na ni svetla (mimo koupelny a zachoda, 6A jisteni), datovy rack a
lednicka/mrazak (po 10A). Druha je s chráničem a jsou na nem bezne zasuvky
po byte (3 vetve po 10A). Nikde tam nemam potrebu jit nad 10A vetev, i když
je to tahane 2,5 mm2 (coz je docela horor to pak pripojovat do zasuvky, je
to na hlubokou krabici a spoustu kleni). Treti je klasika s chranicem pro
koupelnu, zachod a kuchyn. Tam mam na zasuvku pro "holici strojek" a svetla
10A, 16A pro pracku a další 16A pro kuchynskou linku.

Radek (benedikt2hw.cz)

> Na okruh zasuvek na fen a holici strojek to muzete pripojit, podle me
> to
> neni nerozumne. Na kabel 1.5 je 10A jistic v pohode (muze byt az 13A),
> ale nevidim duvod proc byste tam daval 1.5 a ne 2.5 jak k pracce a
> jinym
> zasuvkam v byte. Cenova uspora je zanedbatelna, casem se muze silnejsi
> drat hodit, jen vymenite jistic.
> Nepisete jaky bude mit podlahovka prikon. Kdyz to prictete k pracce,
> tak
> byste nemel pretezovat jednu fazi. Podle toho se rozhodnete, zda to
> date
> na jedno FI nebo na jine.
> Na foru elektrika.cz mistni odbornici tvrdi, ze podle soucasnych norem
> musi byt VSE v koupelne na FI, tedy i svetla. V byte by pak mely byt
> vsechny zasuvky, svetla nemusi. Vyjimky jsou pry mozne u PC, lednicek
> apod. Diskuse jsou tam zajimave, sami se ale nedokazali shodnout.
> > 1) pro tu podlahovku - je mozne ji pripojit na okruh zasuvky "k
> > volnemu pouziti"?
> > 2) pokud to mozne je, je to moc nerozumne?
> > 3) pokud to potahnu samostatne - prepokladam, ze 3x1.5mm a 10A jistic
> > jsou naprosto dostatecne?
> > 4) mohu to vsechno pripojit na jeden spolecny proudovy chranic?



Další informace o konferenci Hw-list