[OT] vypocet prutoku na clone
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Středa Říjen 12 13:34:54 CEST 2011
No tak ja uz jsem si mezitim sehnal normu ktera to resi a zda se, ze na
to prijdu, potrebuju vypocet implementovat do software, zarizeni je uz
hotove ;-)
Dne 12.10.2011 13:08, pyjan napsal(a):
> Nehte si udělat výpočet v ZPA Nová Paka nebo JSP Nová Paka (JSP mají
> dokonce komerční SW pro výpočet, pokud se dělá výpočtů více, vyplatí
> se). Jedná se ale vždy o hmotnostní průtok, přepočet na objemový dělá
> matematický člen.
>
> Jaroslav Buchta napsal(a):
>
>> Zdravim, nema nekdo odkaz nebo dokument s rozumnymi vzorci pro
>> vypocet prutoku vzduchu z tlaku pred a za clonou?
>> Nejake podklady jsem dostal, ale jsem z toho trosku jelen, uz jsem
>> nasel 2 chyby a vypocet koeficientu mi nedava moc smysl... Samozrejme
>> jsem i hledal ale nalezene stranky vetsinou neobsahuji kompletni
>> informace.
>> Proste kdyby to mel nekdo zrovna na ocich... ;-)
>>
>> V podkladech mam zejmena vztah: Qc = (Ca+Cb)/C1 *
>> pi/4*D^2*epsilon*(2*dp/ro)^1/2
>>
>> problem je
>> v Cb, ktere ma byt 0.0029*beta^2.5*(1e6/Red)^0.75 a Red =
>> 4*Qc/pi/D/mi a problem je v tom Qc ktere je celkove neznamou... a
>> vubec mi to prijde divne... Nebo jestli se pocita s iteracnim
>> vypoctem, jde o kontinuelni mereni, asi by s tim nebyl problem (koef.
>> bude stejne vychazet nejspis velmi maly) Prutok je asi 0-6000m3/min,
>> clona prumery 0.3/0.18m
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list