RE: Připojení stínění
Josef Pavel
josef.pavel44 na tiscali.cz
Pondělí Listopad 28 20:37:40 CET 2011
Zdravím,
požadavek byl aby bylo u každého kabelu stínění zapojeno izolovaně a to
Krone pro 8 párů nesplňuje, má všechny třetí zařezávací piny spojené
dohromady. Splňuje to Krone 6 párový kde jsou třetí piny izolované a musely
se naopak propojovat vodičem
S pozdravem
JP
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Troller
Sent: Monday, November 28, 2011 8:11 PM
To: HW-news
Subject: Re: Připojení stínění
> Dobrý den,
>
> potřeboval bych nějak elegantně ošetřit stínění u kabelů J-Y(ST)-Y
> 2x2x0,8 (hliníková folie, měděný příložný drát) v domácím rozvaděči.
> Základní myšlenka je u každého kabelu stínění zakončit izolovaně a pak
> podle potřeby připojit. Protože se jedná o více kabelů (desítky),
> chtěl bych to pořešit nějak elegantně, tedy ne odmotáním, zkroucením a
> olepením izolačkou, ale nějakým zapojovacím vehementem pro tento účel
> určeným. Žíly kabelu budou zapojeny do zářezových svorkovnic (KRONE
> pásek). Už nějakou chvíli hledám, ale nějak mi chybí správné klíčové
slůvko.
> Poradíte někdo ?
>
> Díky
> JF
>
Zdravím,
použít třídrátový Krone pásek, který je přesně k tomuto určený ? Používáme
je na digitálních rozvodech pro E1 a jsou v pohodě. Nevýhodou je, že jeden
pásek má díky tomu jen 8 "párů".
S pozdravem Pavel
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list