RE: Překopnutý kabel hlinikový 4 vodiče v zemi

Cihak na dkv.lbc.cd.cz Cihak na dkv.lbc.cd.cz
Úterý Květen 31 15:13:28 CEST 2011


Je mi jasné že na hliník tyto šroubové spojky nelze použít. Proto jsem psal, že nejspíš bude existovat něco podobného i na hliník.

	Martin.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of jar.mez na centrum.cz
Sent: Tuesday, May 31, 2011 3:03 PM
To: HW-news
Subject: RE: Překopnutý kabel hlinikový 4 vodiče v zemi



To je gelova kabelova spojka do zeme, v tomto provedni ji nelze pouzti na Al. Sroubove spoje nejsou urcene pro AL vodice. V neposledni rade, to neni nic lacineho http://www.bbelektro.cz/kabelova-spojka-sh-0506-do-6mm178-se-svorkou-gelova/d-180439/
J. ______________________________________________________________
> Od: Cihak na dkv.lbc.cd.cz
> Komu: <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 31.05.2011 14:29
> Předmět: RE: Překopnutý kabel hlinikový 4 vodiče v zemi
>
>Nevím jak na hliník. Ale počítám že bude existovat něco podobného jako 
>popisuju dále.
>
>Prodřel se nám silový měděný kabel v zemi. Kamarád přinesl plastové 
>pouzdro, ve kterém byla taková poloprůhledná plastická hmota - vypadalo 
>to jako nějaký silikon. To pouzdro bylo otevřené a obě poloviny byly 
>zaplněné tím silikonem. Dál k tomu bylo 5 šroubových svorek, kterými se 
>propojily žíly kabelu. Uvnitř měly vylisované takové příčné drážky aby 
>se to zařízlo do žíly aby se to nedalo vytrhnout. Těma svorkama 
>propojil žíly a pak to celé zamáčkul do toho silikonu a uzavřel to 
>pouzdro. Tím se celý spoj z obou stran zamáčkl do toho silikonu a 
>přebytek silikonu se vytlačil netěstnostmi z pouzdra ven. Tak došlo k 
>důkladnému zalití spoje tím silikonem a mechanicky to bylo chráněno tím 
>plastovým pouzdrem. Pak už se to jen zase zakopalo a funguje to už 
>nějakých 5 let. Bylo to hotové během pár minut.
>
> Martin.



Další informace o konferenci Hw-list