Re: 2 žilová prodlužovací šňůra?
Milan Mlynarčík
milan.m na centrum.sk
Sobota Květen 28 17:07:16 CEST 2011
Pokusim sa ...
Rozvody elektriny sa delia na dve zasadne skupiny:
1. Pevna
2. Pohybliva
1. V pevnej moze byt nulak spolocny P aj PEN ako jediny vodic (zltozeleny).
Su tak robene distribucne rozvody, aj vsetky starsie v domacnostiach ci
inde. Zz drot v tychto rozvodoch je vdy nulak - nejde cez ziadnu zasuvku.
Zasuvky (v stene)su az na konci tychto PEVNYCH rozvodov, preto tam je
pripustne mat prepojenie kolika aj so zdierkou.
2. Vsetko, co sa strka do zasuvky a potom dalej je uz Pohybliva instalacia !
Tu uz NIKDY nesmie byt zltozeleny vodic pouzity nikde inde ako PEN, teda
pripojeny jedine na kolik. Nesmie sa pouzit na vedenie pracovnych prudov -
na to musia byt pouzite samostatne vodice L a N. Nestastie vznika z toho, ze
N (byva modry) ludia stale povazuju za nulak a rovnocennu obdobu PEN.
Pritom (je to PRACOVNY vodic) a tak s nim treba aj zaobchadzat. Zabudnite
na to, ze je niekde zemneny.
Priklad nedaleke Nemecko. Pouzivaju skoro rovnake zasuvky ako my. Akurat PEN
je mechanicky trocha inak rieseny (pliesky po bokoch). Do ich zasuviek sa
pouzivaju bezne aj rovnake snury ako u nas, od rovnakych vyrobcov, ale daju
sa zastrcit oboma smermi. Teda oni maju KAZDU !! zasuvku akoby nase "soc.
rozdvojky. Na konci kazdej snury teda netusia, ktory PRACOVNY drot je L a
ktory N.
Ani to nikoho nezaujima. Ak je spotrebic triedy II, nema nulovanie ziadne a
zapojite iba dva pracovne. Ak je to spotrebic I, zapojite pracovne lubovolne
a na kovove teleso pride zltozeleny PEN.
Najlepsie by bolo, keby sa pracovne vodice ani nijak farebne nerozlisovali.
Bohuzial nase normy to zaviedli takto. Potom to ludi iba pletie. Ak by boli
oba cierne, ludia by sa skor naucili "na cierne nikdy nesahat".
Zasuvky otocitelne zastrcitelne maju aj mnohe ine krajiny, napriklad
Taliansko. Vzdy musi byt dodrzane pripojenie PEN - ochranny.
Snad ste ma pochopili :-)
Ak ano, potesi ...
Milan Mlynarčík
----- Original Message -----
From: "APA"
Kdyz na tom tak nezalezi a faze muze byt vpravo i vlevo od koliku,
proc uz se nedelaji rozdvojky, jako za sociku?
Jak rikam, i elektrikari zapojili svetlo tak, ze pri nahodnem mem
testu zkouseckou byla faze na kostre svetla... Normy neznam ale ridim
se jen rozumem, nicmene zkusenosti dokazuji NNN (nikdy nicemu never
:-).
Další informace o konferenci Hw-list