p?ipojen? 1f motor na frekven?n? m?ni?
Milan Mlynarčík
milan.m na centrum.sk
Čtvrtek Květen 26 09:52:11 CEST 2011
Jednoducho. Vinutie prepojite do trojuholnika (v pripade beznych motorov 230
/ 400V). Na jednu fazu (svorku) pripojite N, na druhu L. Tretiu svorku cez
kondenzator vhodnej velkosti (asi 70uF na 1kW vykonu) na L.
Milan Mlynarčík
----- Original Message -----
From: "Miroslav Draxal"
To je pro mě novina. Jak se zapojuje třífázový motor na jednu fázi. Nebo
jsem něco špatně pochopil?
Další informace o konferenci Hw-list