Re: dimenzování vodičů
jar.mez na centrum.cz
jar.mez na centrum.cz
Neděle Květen 22 18:19:43 CEST 2011
Jezisi to nejpodstatnejsi jsem nenapsal, vypocty nejsou pro med, ale pro manganin, to aby byl i u kratkeho dratu patrny vliv odporu vodice :-)
J.
______________________________________________________________
> Od: jar.mez na centrum.cz
> Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 22.05.2011 18:06
> Předmět: Re: dimenzování vodičů
>
>
>Jasne ze zalezi na delce :-)
>Priklad mejme pruzez vodice 0,35mm delka 1m celkova delka tam a zpet 2m takovy vodic ma odpor 2,45Ohmu , pri 10A bude ubytek na tomto vodici U=R*I 2,45V
>pri 5V tedy nejspise docela problem.
>Pokud pouzijete vodic o pruzezu 1mm2 klesne odpor na 0,86, tedy prijdete o 0,86V
>Pokud pouzijete vodic o pruzezu 2,5mm2 klesne odpor na 0,34, tedy prijdete o 0,34V
>Pokud pouzijete vodic o pruzezu 5mm2 klesne odpor na 0.17 tedy prijdete o 0,17V
>
>Jakou napetovou ztratu si muzete dovolit je na vas.
>Druhym kriteriem je jaky vykon ztratite ve vodici P=U*I=R*I^2
>Pri odporu vodice 2.45 Ohmu a 10A protopite na vodici 245W.
>Pri odporu 0,34 Ohmu a 10A protopite 34W.
>Pri odporu 0,17 Ohmu a 10A protopite 17W atd.
>
>J.
>______________________________________________________________
>> Od: "APA" <navrhpcb na gmail.com>
>> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 22.05.2011 17:34
>> Předmět: Re: dimenzování vodičů
>>
>>Jestli budu mit kabel dlouhy 2m nebo 20m je jedno? Chi si udelat
>>prodluzovacku z auta a zajimalo me, jaky musi byt "dle normy" prurez
>>pro 12V/10A resp. 20A, 5V/5A apod ...
>>
>>A take, kolik musi mit prurez startovaci kabely, pokud maji
>>nastavrtovat, zapojuji 2 pary a to jeste nekdy musim chvili poskat,
>>pri startovani tam tece snad 900A (jasne, ze nejhorsi je to na
>>kontaktech)....
>>
>>
>>2011/5/22 gatilo <gatilo na centrum.cz>:
>>> 22.5.2011, 13:26:11
>>>
>>> Proudove zatizeni nejak souvisi s napetim ?
>>> ( u nn a mn )
>>>
>>> S pozdravem Pavel
>>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>>
>>> --
>>> APA napsal:
>>>
>>>> dimenzování vodičů - poraďte prográmek či stránku, kde lze spočítat
>>>> průřezy vodičů pro různá zatížení, pro 12, 5 apod napětí a proudy
>>>
>>>> pro 230V znám prográmek SICHR, ale ten asi neumí 12V???
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list na list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list