Detekcia vyparov kyselin / hydroxidov
Kručinský Ladislav
ladislav.krucinsky na linde-mh.cz
Pondělí Květen 9 13:29:32 CEST 2011
No nevím, máme velké množství zákazníků, kteří používají nabíječky ve stejné místnosti s bateriemi a nevím o tom, že by byl nějaký problém s korodováním těch nabíječek bez ohledu na značku (HAWKER, IBG, HOPPECKE, TEBETRON, ...) Pokud se nabíjejí baterie s tekutým elektrolytem a není dost vysoký strop, je nutné zabezpečit odvětrávání místnosti - normu přesně neznám ale všude to tak je. Aby místo lepšího umístění nehledal jiného dodavatele nabíječky ;-(
L. Kručinský
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan Martincek
Sent: Monday, May 09, 2011 11:18 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Detekcia vyparov kyselin / hydroxidov
Pomoze to iba tym ze nase zariadenie prestane fungovat a vytvarat plyny /nabijacka/. Zial zakaznik je nepolepsitelny a nechce sa mu umiestnovat nabijacku mimo baterkarne... Takze pokial nas bude ignorovat zariadenie nebude bezat a bude musiet hladat lepsie umiestnenie.
Dakujem za info ohladom Figaro - idem to presnorit.
j.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of j s
Sent: Monday, May 09, 2011 11:12 AM
To: HW-news
Subject: Re: Detekcia vyparov kyselin / hydroxidov
V sklade baterii s elektrolytom z kyseliny sirovej vas budu asi zaujmat dva plyny - vodik, ktory je vybusny a oxidy siry, ktore su korozivne. Detektory takychto plynov by sa mali vyrabat, teda nieco podobne som pred casom videl, snad od firmy Figaro.
Ak to ma byt na ochranu elektroniky, ako tomu pomoze detekcia plynu ako takeho? Ked aj nieco zdetekuje, tak treba urobit nejaku akciu (trebars spustit vetranie (ktore by v sklade baterii malo byt zabezpecene aj tak), neviem).
J.S.
2011/5/9 Jan Martincek <konfera na martincek.com>:
> Pouzite je sklad baterii - detekacia tvorenia plynov.
> Baterie su klasicke olovene - pouzivane vo vysokozdviznych vozikoch.
>
> Takze: H2SO4
>
> Momentalne pouzivame na ochranu nastrek DPS a elektroniky ale vidime
> ze to chce skor aktivnu ochranu :(
>
> j.
>
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz]
> On Behalf Of j s
> Sent: Monday, May 09, 2011 11:04 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Detekcia vyparov kyselin / hydroxidov
>
> To je otazka dost siroko polozena. Akych hydroxidov a akych kyselin?
> Mne zname hydroxidy, pouzivane v praxi (sodny, draselny, vapenaty)
> vela tych vyparov nenarobia.
> Kyseliny - opat, podla toho aka.
>
> J.S.
>
>
> 2011/5/9 Jan Martincek <konfera na martincek.com>:
>> Zdravim Vas
>>
>> Pre jedno nase zariadenie hladam nejaky modul na detekciu vyparov
>> kyselin
> /
>> hydroxidov.
>>
>> Google nevie pomoct tak by ma Vase nakopnutie spravym smerom potesilo.
>>
>> j.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list