RFM12B rychlost komunikace
"Ing. Libor Konečný"
support na mikrovlny.cz
Neděle Březen 6 22:16:48 CET 2011
To se pouziva jen jeden pin ?
V dokumentaci je pro prijem popisovanm INT/VDI a pri odesilani IRQ, nebo
tomu tak neni ?
LK
Dne 6.3.2011 21:51, j s napsal(a):
> No takto sa to robi aj s RF(M)12B.
> nIRQ indikuje viacero veci, ale v zasade sa da povedat, ze pri
> vysielani cakate na nIRQ a potom zapisujete do FIFO a pri prijme
> cakate na nIRQ a potom citate z FIFO. Nemusite stale citat hodnotu zo
> stavoveho registra.
>
> J.S.
>
> 2011/3/6 "Ing. Libor Konečný"<support na mikrovlny.cz>:
>> Ted se jeste divam na casovy diagram k tomu silabsu.
>> Nevim jeste spatne vidim ale pro cteni z fifo pouzivaji nIRQ, ja myslel ze
>> indikace plneho RXFIFO je oznamena VDI.INT ?
>> LK
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list