*SPAM* OT: DC místo AC ?
RV
vicek.radek na cpost.cz
Čtvrtek Červen 23 16:41:37 CEST 2011
Tak ono je pretizit a pretizit. Muzete je pretizit proudove a nebo
oteplenim.
Proudove pretizeni nepredpokladam pokud to nenavrhoval uplnej blbec.
Ale pretizeni ztratovym teplem hrozit muze. Zalezi jak je to udelane.
Pokud tam je integrovany mustek tak se da predpokladat ze to je jedno
protoze do stejneho pouzdra jde stejna ztrata.
V pripade ctyr jednotlivych diod je to uz ale jine - pak jsou ty dve
dotcene diody zatezovany kontinualne dvoujnasobnym ztratovym vykonem coz
uz problem byt muze.
Radek Vicek
Dne 23.6.2011 16:26, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
> řeším tu napájení EZS a dnes je jich většina řešena tak, že mají AC vstup
> kolem 16V, na desce je usměrňovač, filtr, nabíjecí obvod AKU a stabilizátor
> pro obvody EZS a čidla. Tato konkrétní uvádí rozmezí nějakých 14.5-18V pro
> správnou činnost.
> Shodou okolností nemám vhodné trafo, ale zato mám hotový stabilizovaný
> zdroj, do jisté míry regulovatelný, který lze vytahnout na 15.25V. Říkám si,
> že se přeci nemůže nic stát, pokud tam toto zapojím místo AC. Dokonce nebudu
> muset dávat pozor na polaritu :-). Schéma od té ústředny nemám, ale dle
> zběžné prohlídky PCB podpořené prozvoněním ohmmetrem vede vstup AC skutečně
> jen na Graetz (pomineme-li dvojici filtrovacích C na zem). Že bych trvalým
> proudem přetížil 2 diody v můstku se mi zdá nesmysl a na žádný jiný důvod,
> proč by to mělo vyžadovat právě AC jsem nepřišel. Nicméně, více hlav více ví
> a tak se ptám :-).
> S pozdravem Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list