RE: Zapojení jističů a instalačních relé (stykačů)

DeeJay deejay na email.cz
Úterý Červen 21 18:18:07 CEST 2011


v podstate lze souhlasit, nicmene nezapomente opomenout fakt ,ze kazdy z pristroju ma urcity ztratovy vykon a tudiz hreje – pokud budete mit 10 jisticu vedle sebe tak se asi nic moc nestane,ale pokud narvete plny modulovy rozvadec jistici , rele stykaci atd… vsechno „telo-na telo“ muzete se dockat  prekvapeni ze rozvadec bude dalsim tepelnym zdrojem J mrknete proto do katalogu vyrobce kolik kazdy pristroj ma at se pak nedivite J

 

DJ

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Dargos
Sent: Tuesday, June 21, 2011 4:38 PM
To: HW-news
Subject: Re: Zapojení jističů a instalačních relé (stykačů)

 

1) ano
2) dimenzovat podle předřazeneho jističe
3) stačí odpojovat fáze
-- 
Odesláno z mého telefonu s Androidem pomocí pošty K-9 Mail. Omluvte prosím mou stručnost.

Jiri Foldyna <jiri.f na avizo.cz> napsal(a):

Dobrý den,

nejsem si zcela jist, jestli se ptám na správném místě, ale na 
elektrika.cz bych se asi nejspíš dozvěděl jen to, že si mám nechat 
udělat projekt :-)

Potřebuji zajistit ovládání silových obvodů v RD pomocí řídicího 
systému. Pro spínání obvodů plánuji použít instalační relé nebo stykač, 
a jde mi o to, jak je zkombinovat s jističi. Jsou určité větve, které by 
mi stačilo ovládat společně, ale každá z nich vyžaduje vlastní jistič 
(např. myčka, varná deska, průtokový ohřívač a trouba v kuchyni - 
nepotřebuji ovládat každý spotřebič individuálně, ale jistič musí mít 
každý zvlášť). Tedy jedno instalační relé (stykač) a za ním několik jističů.
Opačný případ, který potřebuji řešit, je stav, kdy bych c
 htěl
jedním 
jističem jistit více samostatně spínaných okruhů (třeba světla) - tedy 
jeden jistič a za ním několik instalačních relé.

Mám tyto 3 otázky:

1. Je možné (z pohledu předpisů) jističe a instalační relé takto 
zkombinovat ?

2. Na jaké proudové zatížení je třeba dimenzovat stykač v případě, že 
bude spínat více jištěných větví ? Tak nějak bych očekával, že by to měl 
být buď součet vypínacích proudů v jištěných větvích nebo vypínací proud 
nadřízeného jističe, podle toho, co bude menší.

3. Je třeba, aby instalační relé odpojovalo oba pracovní vodiče, nebo 
stačí jen jeden ?

Děkuji za případné odpovědi nebo nasměrování.