Zalozni zdroj - mereni napeti a odberu.
Draček Fráček
dracek.fracek na gmail.com
Úterý Únor 8 10:03:33 CET 2011
Problem je ve vasem meraku, zrejme to je nejaky sunt, ktery sem tam
zmeri U,I a z predpokladane sinusovky dopocita vysledek.
Pokud signal neni sinusovy potrebujete kvalitnejsi meridlo , tedy
minimalne TrueRMS merak, ale ani ten nemusi byt vzdy samo spasitelny,
pokud zdroj
produkuje cast energie v podobe nejakychj vysich slozek potrebujete
kvalitni merak a to vubec nemusi byt levna zalezitost.
Martin
>Zkousime zalozni zdroj, ktery po vypadku napajeciho napeti 230V resp. 3x400V/50Hz
(zkratka toho co obvykle leze ze zasuvky) bude jeste po urcitou dobu napajet
pripojene zarizeni - z baterky menicem.
Zkousime zdroj co produkuje napeti o problizne sinusovem prubehu a take zdroj
na jehoz vystupu je lichobeznikovy nebo obdelnikovy prubeh.
Napeti a odber proudu co namerime pri napajeni ze zaloznich zdroju se dost lisi
od namerenych hodnot pokud se zarizeni napaji ze zasuvky.
Podle meho nazoru to muze byt zpusobeno tom, ze prubeh napeti ze
zaloznich zdroju
neni sinusovy a pak tam muze hrat roli, jestli meridlo meri stredni
nebo efektivni hodnotu
nebo co vlastne.
Necha se najit nejaka informace o tomhlre problemu, napriklad cim to merit,
aby vysledky byly verohodne?