RE: Monitoring dieselagregátu
Kubat Tomas
tomas_k na comap.cz
Středa Prosinec 14 15:04:29 CET 2011
zeptejte se tady www.comap.cz/ .
nedelam na zadne pozici, co se instalaci tyce, ale info muzu zprostredkovat.
dejte vedet jakej byl pripadne prvni dojem :-).
tomik.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jiří Němeček
Sent: Wednesday, December 14, 2011 2:52 PM
To: konfera
Subject: Monitoring dieselagregátu
Pěkné odpoledne,
potřebujeme vyřešit monitoring dieselagregátu (cca 100kVA), mám představu, že bychom hlídali:
- teplotu chladiva;
- množství nafty v nádrži;
- otáčky;
- mazání (ano/ne);
- 3f napětí na výstupu;
- výstupní kmitočet;
- 3f napětí na vstupu;
- DC napětí startovacích baterek.
Agregát je z počátku 90. let, nemá žádná použitelná čidla, ale neměl by být problém je na klíčová místa doplnit.
Jako výstup by byl asi nejlepší ethernet - jednak s webovým rozhraním pro snadnou kontrolu odkudkoli, jednak s API, aby se to dalo integrovat do stávajícího systému.
Jelikož je rozpočet 100 kKč (vč. instalace a DPH), mohlo by to zařízení obsahovat i startovací automatiku, ta současná nestojí za nic.
Nemáte tip na něco osvědčeného, nebo ještě lépe, nechtěl by se toho někdo z přítomných ujmout?
Případná realizace by byla příští rok v Ústí nad Labem.
Díky za nápady, Jirka