Menic Siemens Sinamics G110.

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Neděle Srpen 28 20:59:22 CEST 2011


Uz jsem nasel odpovedi na ty stavy ON/OFF a REV v anglickem manualu (v 
ceskem jsem to nenasel). Takze to uz nejak dohromady dam. No ten soft se 
mi moc nelibi (takovy monstrum), takze to asi panel jisti.

Martin Hanek

Dne 28.8.2011 20:46, Jiří Reček napsal(a):
> Jo - pardon, ještě k tem dalším otázkám, ON/OFF se obávám, že tam být
> musí. Ale snad by to šlo propojit na svorkách se signálem Měnič
> připraven (nebo podobně) Měnič nezapne motor, pokud je ON/OFF dříve,
> nežli je připraven. Ale to je jen odhad, možná to jde.
>
> Měniči nevadí, když krmí slabší motor. Ani mu nevadí silnější - do toho
> akorát nedodá potřebný výkon. Čili jde to.
>
> Jirka


Další informace o konferenci Hw-list