Zdroj s LM2596 a vyber indukcnosti

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Čtvrtek Srpen 4 14:29:32 CEST 2011


2011/8/4 Marek Sembol <hwm.land na gmail.com>:
> Zdravim,
> Z duvodu problemu s dostupnosti LM2576-3V3 uvazuji o pouziti
> LM2596-3V3. a nejsem si jist ohledne indukcnosti:( (ten regulator
> chodi na 150KHz oproti 52KHz).
> Parametry:
> Vin az 40V, Vout=3V3, Iout az 2A (mno v praxi 1.5A, ale radeji bych
> kousek rezervy)

Tlumivku je nejlepší vybrat podle datasheetu:

http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf

Na straně 12 je tabulka tlumivek (a výstupních elytů), pro 40V Uin a
2A Iout vychází tlumivka 47uH, ale pozor, v tabulce je označená L39 no
a tabulku tlumivek najdete na straně 17, kde píšou u L39 indukčnost
47uH a proud 3,5A --> a to je ten parametr, který vás zajímá, protože
ty tlumivky z Farnellu, co jste si vybral mají I max 2,3A a das ist
wenig - tho je maalo.