Je to jednoduche, puvodne gelovy elektrolit zacne vysychat a krystalizovat cimz zvysuje svuj objem tlak muze byt tak velky ze dokaze baterii roztrhnout.
______________________________________________________________
> Od: "Petr Simek"
> Komu: HW-news
> Datum: 18.04.2011 22:00
> Předmět: Re: UPS APC - malem ohen
>
On Mon, 18 Apr 2011, Jirka wrote:
>> 2) tim se zvysi mnozstvi vyvijenych plynu a tlak uvnitr baterie
>> 3) baterie se zacne nafukovat
>
> VRLA AGM akumulátory mají pod vnějším krytem na vstupních otvorech do
> jednotlivých článků gumové čepičky coby přetlakové ventily. Ty se na okraji
> přizvednou (podfouknou) už při velmi malém přetlaku, čili k nafouknutí
> pouzdra by nemělo dojít.
Tohle nafouknuti baterii se bezne deje pri trvalem prebijeni. Asi to neni
vyvijenim plynu ale proste se nejak postupne nafoukne elektrolyt ci co..