UPS APC - malem ohen
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pondělí Duben 18 21:59:49 CEST 2011
On Mon, 18 Apr 2011, Jirka wrote:
>> 2) tim se zvysi mnozstvi vyvijenych plynu a tlak uvnitr baterie
>> 3) baterie se zacne nafukovat
>
> VRLA AGM akumulátory mají pod vnějším krytem na vstupních otvorech do
> jednotlivých článků gumové čepičky coby přetlakové ventily. Ty se na okraji
> přizvednou (podfouknou) už při velmi malém přetlaku, čili k nafouknutí
> pouzdra by nemělo dojít.
Tohle nafouknuti baterii se bezne deje pri trvalem prebijeni. Asi to neni
vyvijenim plynu ale proste se nejak postupne nafoukne elektrolyt ci co..
> Jirka
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list