Kabely pro velke proudy Re: Spinany zdroj
Draček Fráček
dracek.fracek na gmail.com
Středa Duben 13 12:31:29 CEST 2011
Zvazil bych pouziti pouziti hliniku, at jiz v podobe nejakeho
brutalniho izolovaneho kabelu nebo AAC lana (to co CEZ taha po
sloupech) zastrceneho v plastove trubce. Pri trose kontaktu u
rozvodaku by nemel byt problem sehnat 4m kusy jako odrezky za flasku
nebo cenu Al ve sberne. Zni to mozna silene, ale za par supu se
dostanete na pruzery 300-800mm2 , na konec nalisujete oka a mate
brutalni paterni rozvod :-)
Martin
2011/4/13 RV <vicek.radek na cpost.cz>:
> Ono je pravdou, ze pro me asi vetsi problem nez otepleni vodice budou
> dulezitejsi ztraty na nem.
>
> Ja jsem totiz musel jeste prehodnotit situaci - v lodi byl 4T agregat Honda
> 650W, ktery tam chci mit jako zalozni zdroj (preci jen dela mensi kraval nez
> velkej diesel), ale jak jsem zjistil tak vystup na 12V ma tusim jen 8A
> jestli ne 6A. Takze jsem se rozhodl, ze vystup 230V z agregatu pripojim na
> ty dva spinane zdroje (jen se odpoji vnejsi zasuvka) protoze jedine tak
> dokazu vyuzit plnej vykon agregatu.
>
> A v tom pripade je treba ztrata 100W na kabelech docela brutalne znat.
>
> Radek Vicek
>
> Dne 13.4.2011 11:46, gatilo napsal(a):
>>
>> 13.4.2011, 11:40:56
>>
>> Nejhrubsi odhad pro klasicke elektroinstalace je 6A mm2.
>> Vzhledem k vyrabenym prurezum tedy ve vasem pripade 10mm2
>> To je k sehnani v kazdem trochu lepsim elektru. A pokud trvate na
>> ohebnosti, pak je vhodny kabel na svarecku, bezne od 10 mm2 vyse.
>>
>> S pozdravem Pavel
>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list