Kabely pro velke proudy Re: Spinany zdroj
gatilo
gatilo na centrum.cz
Středa Duben 13 12:21:27 CEST 2011
13.4.2011, 12:14:28
Ale jiste. 6A / mm2 je hrubej nastrel, kdyz nekdo v terenu nechce nebo
neumi pocitat. Pokud dojde na vypocty, tak se casto dostanete na vetsi
prurezy. Nicmene, dle meho pocitani, 10mm2, 10m, 50A bude topit 44W
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
RV napsal:
> Ono je pravdou, ze pro me asi vetsi problem nez otepleni vodice budou
> dulezitejsi ztraty na nem.
> Ja jsem totiz musel jeste prehodnotit situaci - v lodi byl 4T agregat
> Honda 650W, ktery tam chci mit jako zalozni zdroj (preci jen dela mensi
> kraval nez velkej diesel), ale jak jsem zjistil tak vystup na 12V ma
> tusim jen 8A jestli ne 6A. Takze jsem se rozhodl, ze vystup 230V z
> agregatu pripojim na ty dva spinane zdroje (jen se odpoji vnejsi
> zasuvka) protoze jedine tak dokazu vyuzit plnej vykon agregatu.
> A v tom pripade je treba ztrata 100W na kabelech docela brutalne znat.
> Radek Vicek
> Dne 13.4.2011 11:46, gatilo napsal(a):
>> 13.4.2011, 11:40:56
>>
>> Nejhrubsi odhad pro klasicke elektroinstalace je 6A mm2.
>> Vzhledem k vyrabenym prurezum tedy ve vasem pripade 10mm2
>> To je k sehnani v kazdem trochu lepsim elektru. A pokud trvate na
>> ohebnosti, pak je vhodny kabel na svarecku, bezne od 10 mm2 vyse.
>>
>> S pozdravem Pavel
>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>