Aj roztocenie do nominalnych otacok za 20 sekund oproti 
niekolkohodinovemu nabijaniu bateriek.
Marketing dokaze divy....
Zakony zachovania energie, kto vas len vymyslel...
  alebo pocas 20 sekund potrebujete pridavnu fotovoltanicku elektraren s 
aktualnou letnou spickou...;-)))
Rotacne zalozne zdroje maju uchovane v zotrvacniku omnoho viacej 
energie, ako je mozne vyuzit pre potreby zalozneho zdroja.
Pouzitelna hodnota sa rata do spomalenia radovo niekolko percent od 
nominalnych otacok. Cely zbytok az do nuly je potrebne dodat pri 
roztoceni a nikdy sa nevyuzije. Ak pride k servisu takehoto rotacneho 
zdroja, tak roztocenie do prevadzky je celkom zabavny a dlhy proces.
Energeticku narocnost ani nespominam.
Magneticke loziska su pri vyssich vykonoch fikcia, alebo zvysena 
energeticka narocnost... Na permanentnych magnetoch to pri vyssich 
vykonoch neide.
Este jedna odlisnost - rotacne UPS zalohuju do cca 1 min, v lepsich 
pripadoch do 2 min, ale to je skor vynimka. Sluzia iba na preklenutie 
startu konvencneho obycajne diesloveho MG.
Baterkove UPS su ekonomicky unosne do cca 15 min zalohovania pre 
prislusnu predpokladanu zataz.
Principialne vydrzia viac, ale cena za kapacitu bateriek je neunosna.
Predlzenie na 30 minut zalohovania je cenovo umerne druhemu MG s nizsimi
nakladmi na udrzbu a prevadzku. Toto uz riesili viaceri zakaznici,
ktori mali predstavu o dlhsej dobe zalohovania a "ekonomika nepustila".

Kazdy druh zalozneho zroja ma svoje specificke vlasnosti a oblasti 
pouzitia. Nie je mozne vybrat obecne jeden "najvhodnejsi".

Rotacne UPS sa na Slovensku pouzivau napr. na vysielacoch, kde su velke 
vykony a ked MG nenastartuje, tak je vypadok a problem, ale nejak sa to 
prezije.  V datovych centrach je podiel rotacnych zaloznych zdrojov 
menej ako 5% (na Slovensku), zbytok su baterkove UPS. Vsade je MG (alebo 
aj viac MG napr. v N+1 redundancii - pri vypadku sa startuju vsetky, ak 
by niektory nenabehol, aby nedoslo k nedostatku energie a vypadku)

Domov by som si dal jednoznacne "baterkovu" UPS s vyvedenymi vyvodmi 
bateriek, aby sa dala pripojit napr. baterka z auta, alebo riesnie s 