TrochuOT Praskajici zarovky kvuli solarum
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Duben 7 09:55:31 CEST 2011
On Thu, 7 Apr 2011, Jaroslav Buchta wrote:
> No to bude jeste asi veselo, zatim slunicko ukazuje zoubky jen nesmele a v
> lete je bezny cyklus plna palba - mracek - plna palba a to jsou zmeny behem
> par sec...
> Tohle jako nikdo nepocital? Clovek by rekl, ze by tu stabilizaci mely
> zajistovat menice u elektraren a nepustit do site vic, nez pripousti norma,
> urcite to ma plnou ... sesit certifikatu, ISOxxxx atd...
Jak nepustit vic ? Kdyz chcete prenest pres drat vetsi vykon/proud musite
tam pustit vetsi napeti jinak to nejde, to dela i elektrarna .
Tady je zajimava diplomka o prenosove soustave :
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30401
Pise se tam ze regulace napeti se provadi na urovni prevodu 110kV/22kV
regulacnimi transformatory a ze blokove transformatory 22kV/230V maji
obvykle pouze pevne nastavitelne odbocky protoze neni prilis mnoho
lokalnich zdroju na 22kV a tudiz je tahle uroven stabilni.
Coz ted kdyz se na 22kV pripojuji solary uz neplati a je tu pruser ktery
ale nema moc reseni. Vymenit tisice blokovych transformatoru za regulacni
je cista iluze, donutit provozovatele solarek postavit kompenzatory je
taky iluze - budeme to muset zase zaplatit my.
Ten Spidla nas jeste prijde draho....
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list