[OT] Nefunkcni obehove cerpadlo Grundfos - vyreseno
Vladimir Nerud
newlad na centrum.cz
Neděle Říjen 31 15:08:07 CET 2010
> Prikon pocitany ze spotreby plynu je 1.84kW
> (vychazim ze spalneho tepla plynu 15.36kWh z jednoho kilogramu, pri
> tlaku a teplote ve sklepe to vychazi na 10.56kWh z metru krychloveho).
-----------------------------------------------
> Takze mne ucinnost vychazi nekde kolem 99% (pocitano ze spalneho tepla).
> Neboli se to k tem 107% pocitanych z vyhrevnosti docela priblizuje.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nechci o namerenych hodnotach polemizovat, ale:
- vyhrevnost pro zemni plyn - tranzitni- je udavana kolem 9,50 kWh/m3 pri
15°C (a spis jeste mene)
tim padem i ta vypocitana ucinnost bude o neco nizsi.
Ucinnost kotlu, udavana vetsinou vyrobcu je cca 93% pro standartni a cca
107% pro kondenzacni, takze si myslim, ze se to tem deklarovanym 107% zase
tak moc nepriblizuje.
Vladimir
Další informace o konferenci Hw-list