Re: LM7805 posunutí regulovaného napětí

Petr Zahradnik clexpert na clexpert.cz
Sobota Říjen 30 13:49:48 CEST 2010


Původní zpráva ze dne 30.10.2010 od Halen:

> Aha díky, takže -2V a mělo by to vyjít. Pořád si říkám, jestli tam
> spíš nedat LM317 a dva odpory, než to řešit posunutím....

A já si zase říkám, jestli tam spíš místo 7805 nedát LF30CV :-)

Petr Zahradník, počítačový expert

====================================================================
Petr Zahradník, Computer Laboratory
Obvodová 740/14, 400 07 Ústí nad Labem
telefony: 910 256 000, 910 80 60 40, 475 501 627, mobil: 602 409 601
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert na clexpert.cz
ICQ: 21215917, Live: clexpert na clexpert.cz, Skype: callto://clexpert
====================================================================