Dobrý den,
ten mezi vodiči je zbytečný, stačí ty 2 na zem, ale bipolární.
Co se týče kombinace nastavovacího a "běžného komunikačního" konektoru,
praxe ukazuje, že lepší je to nekombinovat. Protože pak tam někdo něco
zapojí atd. (Montér si najde, kde jsou piny od RS485 a ostatní pokládá za
volné). Tedy technicky možné, ale lidsky obtížné...
Pokud by stačil vstup do zařízení, je možné použít jeden drát od přijímače
RS485 a ten druhý nastavit odpory v kabelu na 2V a bude to.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch na papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Dolnsky
Sent: Tuesday, November 30, 2010 11:33 AM
To: hw-list
Subject: RS-485 ochrany + kombinace s TTL RS232?
Mate nekdo nejakou osvedcenou fintu jak zkombinovat RS-485 a TTL 232?
Predstava je, ze bych pro servisni ucely osadil konektor na ktery by se dalo
pichnout prevodnik USB TTL 232 a pri odpojene RS485 takto komunikovat s
zarizenim?
Kdyz je rec o RS-485 ochranu vstupu AB jsem vyresil takto
http://teradisk.cz/a7br3dluu62a , staci to nebo byste doporucili neco
jineho?
Dekuji
Pavel