Odolnost 1-wire proti ruseni
Tomáš Hamouz
hamouz na alsoft.cz
Čtvrtek Listopad 25 16:30:08 CET 2010
Krátké jsou tehdy, když odražený signál od nezakončeného konce
nenaruší rozpoznání značky na vedení.
Vychází mi že při rychlosti 9600Bd, odhadnutém činiteli zkrácení 0.9 a
zpoždění max o 1% (zvolená hodnota) může být délka pahýlu 140m.
Počítá to i s vícenásobými odrazy..
Na Ethernetu, když se ještě tahal po koaxu, byla povolená délka pahýlu
cca 20cm, při rychlosti 10Mb/s. Pro 1000x menší rychlost to je 1000x
více, tedy 200m, což vcelku odpovídá.
Pro 9600 to na rozvod po lodi nejspíš nebude kritické.
Tomáš
MM> Mohli by ste blizsie specifikovat, co su "kratke" ?
MM> Napriklad pre 9600 alebo 19200 ?
MM> Samozrejme tak +/- autobus ...
MM> Milan Mlynarčík
MM> ----- Original Message -----
MM> From: "Tomáš Hamouz"
R>> 1) jak dalece snasi RS485 zapojeni do hvezdy pripadne nejakej hybrid
MM> Lepší je zakončená sběrnice na obou koncích. Krátké odbočky nevadí,
MM> záleží na použité rychlosti.
Další informace o konferenci Hw-list