Mereni energie / proudovy transformator?

Draček Fráček dracek.fracek na gmail.com
Úterý Listopad 16 21:12:16 CET 2010


Meric energie ma 16bit ADC a v dyn. rozsahu 1 az 1000 ma zaruceou
chybu max 0.1%, 1mA je sice 16x vice, ale i kdyby se chyba zvedla 50x
porad by byla slusnych 5%. V neposledni rade, i ten nejlevnejsi
cinskej watmetr zvladne odmerit odber 1W, tedy zhruba 3mA.
Lze-li toho dosahnout s proudovym trafem, je otazka, osobne bych take
rekl, ze ne, ale nemam s tim zadne zkusenosti a v ds jsem se take nic
nedocetl, proto se zde ptam.

Martin





>Opravdu bych neocekaval, ze na rozsahu 16 A budete schopen smysluplne merit
1 mA. Pokud pocitam dobre, to je jeden digit na 14 bitovem prevodniku ! Ne
ze by to teoreticky neslo, ale bude to vsechno jen ne levne, s proudovym
transformatorem asi nerealizovatelne. Spise bych v tomto pripade shanel
kristalovou kouli ... bude to jednoduzsi.

Martin. persich na transcon.cz

----- Original Message -----
From: "Draček Fráček" <dracek.fracek na gmail.com>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 16, 2010 5:09 PM
Subject: Mereni energie / proudovy transformator?


Dostalo se mi do rukou par IC pro mereni energie (cinna, zdanliva i
jalova) a zvazuji postavit nejaky merak ktery by online meril a
zaznamenaval spotrebu v jednotlivych misnostech.
Asi to je celkem na nic, ale na hrani dobre.
Predstava je krabicka do rozvadece. Nejdrive jsem myslem jedna
krabicka s MCU a mericim IC pro mereni na jednom vedeni, stejne jak to
delaji profi meraky, ale znamena to 3x MCU, 3x nejaky izolator, 3x
zdroj a 3x krabicka coz docela leze do penez. Tak zvazuji do jedne
krabicky umistit tri meraky, vystacim pak s jednim MCU, jedou
krabickou a jednim izolatorem a zdrojem.
Nicmene pri pouziti teto koncepce nebodu moci pouzit pro mereni proudu
bocnik v L, ten lze pouzit pouze pokud je zem meraku totozna s +
koncem bocniku .
Zbyva tedy proudove trafo, u TME jsem nasel
http://zefiryn.tme.pl/dok/a24/ac1050.pdf, to by slo pouzit , pri trech
zavitech primarem by byl prevod 1:16.6A

Nejsem si jist, zda toto trafo jde pouzit s zatezovacim odporem,
rekneme 10Ohm? Tedy 16,6A*3 =50A/1000 =50mA *10Ohm = 0,5V.
Dalsi v cem si nejsem jist je jaky minimalni proud tim lze zaznamenat,
preci jen, doma je castejsi, v zasuvce nabijecka na mobil nez
svarecka, zajima me zda pri 1mA primarem, tedy 3mA na primaru trafa
bude na vystupu sekundaru 30uV?

Dekuji

Martin


Další informace o konferenci Hw-list