zalohovany zdroj s baterkou 12V
aze
azehw na volny.cz
Úterý Listopad 9 15:22:32 CET 2010
To jsem před léty hledal také a skončil jsem právě u toho JS-25-138....
Žádný problém, ani o něm nevím.
U mne slouží jen k nabití aku a jeho udržení pro případ výpadku sítě, není v
provozu současně se zátěží, ale nevidím důvod, proč by to neměl snášet.
Ostatně zeptejte se výrobce.
"
Nabíječ Pb akumulátorů 25 W v provedení adapter do zásuvky
Kompaktní nabíječ olověných 12V akumulátorů s charakteristikou I/U, nebo
I/UoU. Automatické ukončení procesu nabíjení po úplném nabití akumulátoru
umožňuje trvalé připojení nabíječe k akumulátoru bez nebezpečí jeho
poškození (platí pro obě charakteristiky). Snadné připojení k akumulátoru
bez nutnosti jeho demontáže.Nabíječ s charakteristikou I/UoU není použitelný
pro napájení zálohovaných systémů, lze jej s výhodou požít pro prosté
nabíjení baterie, kde lze dosáhnout vyššího stupně nabití akumulátoru, než s
nabíječem s charakteristikou I/U."
AZE
----- Original Message -----
From: "Martin Persich" <persich na transcon.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 09, 2010 3:15 PM
Subject: Re: zalohovany zdroj s baterkou 12V
Nepredpokladal bych zadne sofistikovane reseni, proste jednoduchy zdoj s UI
charakteristikou (snad se to tam i pise), tj. max 13,8 V / max 1,5 A. Zadna
inteligence dobijeni, inteligentni je akumulator :-), musite pocitat, ze
nejpozdeji po peti, sesti letech akumulator stejne vymenite (teda pokud
budete mit ten kvalitnejsi ...)
Rozdeleni proudu do zateze a na nabijeni probehne podle me "automaticky" :
kdyz si zatez zacne brat hodne a soucet prekroci maximalni mozny proud
zdroje, zacne klesat jeho vystupni napeti, ale tim se napeti zacne blizit
napeti vybiteho aku a zacne klesat dobijeci proud (a samozrejme rust doba
potrebna k jeho nabiti). Predpoklad je, ze i "uplne" vybity aku nema nulove
napeti, ale porad cca 10-11 V.
Martin. persich na transcon.cz
----- Original Message -----
From: "aze" <azehw na volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 09, 2010 3:03 PM
Subject: Re: zalohovany zdroj s baterkou 12V
Dá - nedá, ampérmetr ukazuje 1,5A a proud postupně klesá. Vidím, že se
původní dotaz opět zvrhává v řešení žabomyších problémů.
Podstatou je, že tam není třeba žádný přepínač nebo odpojovač a jiné
zbytečnosti. Teď jsem se byl mrknout, jak to vypadá, a je tam 13,902V, proud
nula nic (na ručkovém MP40 2A nic). Pro šťouraly, napětí měřeno přístrojem
Metex M4650CR. Nesledoval jsem proces nabíjení, zda napětí vyleze na 14,4 a
pak jde na udržovací 13,8, ale spoléhám na výrobce, že to nabíjet gelovky
umí (na rozdíl od zdrojů APC).
AZE
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
__________ NOD32 5604 (20101109) Information __________
This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
Další informace o konferenci Hw-list