Dobrý den,
mam tu takove patecni zamysleni, rad bych zeptal na jednu vec.

Máme střídač o výkonu 500kW, stridac sice funguje bezvadne, ale ma jednu
"malinkatou" vadu, vyzaruje do okoli. Toto jeho vyrazovani nam rusi datovou
komunikaci v jeho okoli. Meli jsme pozvanou specializovanou firmu, aby
provedla mereni. Namerili hodnoty cca 120 dB(uA/m) a to jak ve vzduchu (v
okoli stridace) tak i na ss kabelech jdouci do stridace. Frekvence
vyzarovani je cca 4,2kHz.

Jen jeste uvedu, ze pod stridacem je zemnici sit a pri revizi byl nameren
zemni odpor 0,2ohmu.

Jelikoz v oblasti EMC nejsem moc odbornik tak se chci zeptat.. Porusuje
stridac nejake normy co se tykaji EMC? Vyrobce sice dodava harmonicky test,
ale jen pro vystup (pochopil sem to tak, ze stridac nedava vyssi harmonicke
do site).

Jde mi o to, aby nedosel nejaky urad (napr. CTU) a nedostali jsme pokutu za
delani EMC smogu..


Diky moc za reakce