jak nastavit kabel CYKY bez krabice?
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Květen 13 07:11:44 CEST 2010
On Thu, 13 May 2010, Vláďa Anděl wrote:
> Mám problém - pod základovou desku domu jsem si položil několik kabelů.
> Nějak jsem neodhadnul výšku podsypu + desky + podlahy a přesto že jsem
> aspoň některé (důležitější) dával do husího krku, asi se to spláclo a
> kabely nedokážu vyměnit. Dva kabely jsou krátké. Je nějaká možnost jak
> kabel v souladu s normou nastavit abych tam nemusel dávat krabice?
> Nějaké lisovací svorky (dutinky) které by se daly přetáhnout smrštivou
> bužírkou a spoj mohl být v dutině tvárnice? Běžné svorky (např. vnitřky
> z řadových svorek) je potřeba dotahovat - měly by být přístupné. Pájení
> by se asi revizákovi nelíbilo :-( Průřez je 2,5 mm2.
Spravne se to dela lisovacimi spojkami pres ktere se prevlece teplem
smrstitelna buzirka s vnitrnim lepidlem a navrch jeste jedna pres cely
kabel. Ty buzirky zajisti vodotesnost. Pokud ale nemate ty spravne
lisovaci kleste na spojky tak je mozna lepsi pouzit Wago.
> Anděl
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
More information about the Hw-list
mailing list