Vykonava dioda

Petr Kubáč petrkubac na 802.cz
Středa Květen 5 20:28:31 CEST 2010


EMI jsem nikdy neresil, a dokonce jsem si doposud myslel ze synchronnim 
spinanim MOSFETU v nule  vznika stejne male ruseni jako oteviranim diody v 
nule - pokud pro rizeni mosfetu pouzijeme stare dobre analogove obvody a ne 
DSPcko s nekolika AD prevodniky na nekolika desitkach MHZ ;-).

Pokud vas ale legislativa nuti protopit 100 W na klasicke diode pak se 
samozrejme neda nic delat

Zdravi Petr Kubac


----- Original Message ----- 
From: andrej jancura
To: HW-news
Sent: Wednesday, May 05, 2010 7:49 PM
Subject: Re: Vykonava dioda


Dovolim si malu otazku, riesil ste niekedy EMI jednotlivych blokov takehoto 
obvodu? Riesili sme nieco podobne s byvalym kolegom asi pat mesiacov... A to 
sme mali sajn o tom, co vsetko s tym mame robit...

Ak ma raz suciastka parametre XYZ, tak ich len velmi tazko dozeniete 
elektronikou...

A.


On Wed, 5 May 2010 19:27:17 +0200
Petr Kubáč wrote:
> Dovolim si polozit dotaz idiota
>
> Kdyz mam mit diodu pro 100 A a zaverne napeti 1600 V - neni to
>duvod udelat to trochu sloziteji jako aktivni zapojeni a misto diody
>pouzit nejaky HEXFET nebo IGBT s patricnou elektronikou kolem ?
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Active_rectification
>
> Zdravi Petr Kubac
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



More information about the Hw-list mailing list