V takomto pripade je nutny ventil aj na spodnom konci teplej trubky. Ak 
totiz sa ta trubka zavzdusni, hoci bude kolektor plny vody, cerpadlo ju 
nedokaze pretlacit (hoci aj iba o niekolko cm)


                                             Milan  Mlynarčík


.
----- Original Message ----- 
From: "RTE"


Díky za nápady, problém je v čerpadle. Nejvyšší bod kolektorů je cca 5 m
nad hladinou bazénu. Pro zmenšení spotřeby elektřiny používám oběhové
čerpadlo pro topení (bere jen 45W), které má výtlak max. 3m. Je umístěno
na větvi od sacího koše asi 2,5 m pod nejvyšším bodem (uvnitř garáže).
Během přerušovaného provozu, pokud odstavení čerpadla není delší než
několik hodin, stačí čerpadlo vytlačit vodu až na nejvyšší bod. Přes noc
klesne hladina v systému tak, že čerpadlo to již nezvládne. Ráno tedy
doplním vodu přepnutím na oběhové čerpadlo filtrace vody (příkon 250W) a
vytlačím uvolněný vzduch. pak to již funguje. Zpětná klapka místo
elektricky ovládaného ventilu by se oběhovým čerpadlem pro topení
neotevřela. Další menší problém je v plastových kolektorech, maximální
povolený přetlak je 1 atm.