Detekce slunecniho svitu

RTE rtepema@mbox.vol.cz
Neděle Březen 7 09:40:06 CET 2010


Díky za nápady, problém je v čerpadle. Nejvyšší bod kolektorů je cca 5 m 
nad hladinou bazénu. Pro zmenšení spotřeby elektřiny používám oběhové 
čerpadlo pro topení (bere jen 45W), které má výtlak max. 3m. Je umístěno 
na větvi od sacího koše asi 2,5 m pod nejvyšším bodem (uvnitř garáže). 
Během přerušovaného provozu, pokud odstavení čerpadla není delší než 
několik hodin, stačí čerpadlo vytlačit vodu až na nejvyšší bod. Přes noc 
klesne hladina v systému tak, že čerpadlo to již nezvládne. Ráno tedy 
doplním vodu přepnutím na oběhové čerpadlo filtrace vody (příkon 250W) a 
vytlačím uvolněný vzduch. pak to již funguje. Zpětná klapka místo 
elektricky ovládaného ventilu by se oběhovým čerpadlem pro topení 
neotevřela. Další menší problém je v plastových kolektorech, maximální 
povolený přetlak je 1 atm.


Petr Mařík
Dne 2.3.2010 23:54, Vladimir Nerud napsal(a):
> Dovolil jsem si velmi zjednodusene schema v priloze. Funguje takto:
> pomoci cidel 1 a 2 se spina cerpadlo, jak jste popsal drive. ZK c.2 je
> umistena co nejnize (nejbiz cerpadlu) takze hmotnost vodniho sloupce
> zajistuji spolehlive uzavreni, ZK c.1 je naopak v nejvyssim bode. Pokud
> cerpadlo jede, ZK c. 1 je pretlakem vody uzavrena a ohrata voda proudi
> zpet do bazenu. Pokud se cerpadlo zastavi, ZK c.2 se uzavre, naopak ZK
> c. 1 se vzniklym podtlakem otevre a voda z vratne trubky vytece
> samospadem do bazenu. Kolektor i cerpadlo zustava zaplaveno. Pokud
> pouzijete kvalitnejsi celomosazne ci nerezove zpetne klapky, je toto
> jednoduche reseni velmi spolehlive a overene.
> Vladimir
>
> --------------------------------------------------
> From: "RTE" <rtepema@mbox.vol.cz>
> Sent: Tuesday, March 02, 2010 8:29 AM
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Subject: Re: Detekce slunecniho svitu
>
>> Měl jsem tam automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou, a
>> předpokládal jsem, že jednou za čas tam oběhovým čerpadlem udělám
>> přetlak a systém se odvzdušní. Stejně to ale moc nefungovalo (zpětné
>> klapky asi 100% netěsnily), tak jsem je dal pryč. Můj odhad, že jde o
>> vzduch rozpuštěný ve vodě tak potvrzujete, jen se mi nezdálo, že ho
>> může být tolik, ale zřejmě ten podtlak dělá svoje. Na sací větvi mám
>> automaticky řízený ventil, to stačí k tomu, že přes den vytlačilo
>> oběhové čerpadlo vodu až k vrcholu a samospádem se okruh uzavře.
>> Plánuji letos přidat ventil i na výtokovou část a nebude pak nutné
>> systém odvzdušňovat každé ráno. Jinak děkuji všem za podnětné připomínky.
>>
>> Petr Mařík
>>
>> Dne 1.3.2010 19:58, Vladimir Nerud napsal(a):
>>> "Nastrel" je spravny, je to jedna z moznosti. Ja se spis klonim k dalsim
>>> dvema. Mnohem castejsi pricinou zavzdusnenni byvaji automaticke
>>> plovakove odvzdusnovaci ventily. Je velmi pravdepodobne, ze ho mate v
>>> nejvyssim bode systemu. Ten ke sve spravne funkci musi byt trvale pod
>>> tlakem. Pokud je cerpadlo vypnute, klesajici sloupec vody vytvori v
>>> systemu naopak podtlak a pres ventil se system zavzdusni. K castesnemu
>>> zavzdusneni muze dojit i dalsim zpusobem: pri provozu je v systemu
>>> trvaly pretlak a v cirkulujici vode je rozpusteny urcity objem vzduchu.
>>> V okamziku, kdy se vypne cerpadlo, vytvori klesajici sloupec vody v
>>> horni casti podtlak a rozpusteny vzduch se zacne z vody uvolnovat
>>> (sodovkovy efekt) a shromazdovat v honi casti systemu. K vyreseni
>>> obojiho staci zpetna klapka (nebo v druhem pripade radeji dve)
>>> Vladimir
>
>
>