PESD5V0S2BT ESD ochrana RS-485 + blbe znaceni v TME?

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Středa Červen 23 11:16:52 CEST 2010


Toto neznam, ale mrknete i na ITA25B1:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/11084.pdf
Martin Hanek

Dne 23.6.2010 11:08, Pavel Dolnsky napsal(a):
> Resim ESD ochranu RS-485, zatim jsem pouzival 3x transil 6V8, ale jednak
> dosli a pak to na DPS zabira moc mista.
> Poohlizim se po necem stejnem v jednom pouzdru, u TME jsem narazil na
> *PESD5V0S2BT* Transil 130W 14V obousměrný SOT23
> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PESD5V0S2BT_2.pdf
>
> Chci se zeptat zda to pouziti teto soucastky pro ochranu RS-485
> povazujete za dobry napad.
> Kam spravne uzemnit 3 , zda na zem zarizeni nebo PE.
> V neposledni rade podle meho to maji v TME spatne oznacene , nejde o 14V
> transil, ale o 5V transil s break down voltage min 5.5V nebo mi neco
> nedochazi?
>
> Pavel


More information about the Hw-list mailing list