Re: 1-Wire posileni a ochrana MCU?
j.Krajinka na seznam.cz
j.Krajinka na seznam.cz
Sobota Červen 5 20:24:58 CEST 2010
My nic neresime, jen tak tlachame :-).
Ja navrhl tu 74HC245 prave protoze ma sama o sobe ESD odolnost 2kV asi to neni nic moc, opravde ani nevim jaka odolnost je dostatecna pro takovou to sbernici tahanou po beznych nevyrobnich prostorech s delkou rekneme 50-100m.
Ma minimalisitcka predstava byla:
vezmu to od konektoru na ktery by se pripojoval drat sbernice, odpor cca 20Ohmu, za tim dvojta dioda BAV99 vuci GND a +5V, na napajeni pak standardni ochrana, nejaky transil a tak. Si rikam, ze ESD v 74 zajisti cas na otevreni BAV a pak se proud svede do napajeni, bud tou BAV nebo diodami v 74, pokud to tam nepozerou C tak pripadne prepeti proleti pres transil ven.
Jirka
>Ahojte,
nechcem Vam rusit vasu debatu, ale co keby ste najprv zacali ESD ochranou. Par odporov, kondikov, transilov a podobnej bizuterie. Ked uz bude jasne co to bude zatazovat zacat riesit budice. Myslim si, ze take CMOS 4000 ma tiez prechod 1us a nieco by sa naslo aj s inych, HC125... A mozno ich vobec nebude treba.
A.
On Sat, 05 Jun 2010 19:18:00 +0200
Lukáš Grepl wrote:
>> To bezpochyby bude, typicky 10ns , myslel jsem si, ze u dlouhe
>> sbernice s nejakou jiz znatelnou kapacitou to bude spise vyhoda.
>
> Je třeba rozlišovat dvě věci - proud budiče a kontrolovanou strmost
>hrany na straně budiče.
>
> V případě, že sběrnice bude mít velkou kapacitu a budič dokáže dát
>jen malý proud, potom bude ta strmost omezena proudem budiče a
>kapacitou sběrnice. Pokud je ale kapacita komparativně malá a budič
>dokáže dát velký proud, potom může být výsledná hrana nežádoucně
>krátká.
>
> Ten uvedený budič s MOSFETem dokáže utáhnout slušný proud, ale
>zároveň má díky kapacitě zapojené mezi D a G kontrolovanou strmost
>hrany, která tak bude mít definovanou délku i tehdy, když bude mít
>sběrnice malou kapacitu.
>
> Lukáš Grepl