On Tue, 6 Jul 2010, Vláďa Anděl wrote:
> jakéhosi vzorce z normy (teď bych to těžko hledal) vychází na
> indukčnosti svodu taky cca 400 KV. Takže jímač má skoro 1 MV. Minimální
> vzdálenost antémy vychází 0,75m.
>
> Ale co udělá 800 KV na metru střešní latě? Nezůstane z ní jen kus
> dřevěného uhlí? Svody antén buou ztažené do skříňky vně baráku, je k ní
Co se tyce te indukcnosti - i ty late maji svoji indukcnost a vzduch
kolem taky. Takze to ze se Vam neco naindukuje na hromosvodu - ono se
to naindukuje i na prostredi kolem takze tech dalsich 400kV - nevim
jestli bych je takhle suse pripocital. A tech 100kA - to je snad
teoreticke maximum ? Nepocita se obvykle tak 20-50kA ?