hromosvod
Jan Kral
kral na fortech.cz
Úterý Červenec 6 09:49:32 CEST 2010
No a ted se sverte zda mate v rozvadeci nejaky typ svodicu prepeti, zda mate elektroinstalaci, pripadne jakekoliv jine kovove konstrukce a predmety v dostatecne vzdalenosti od hromosvodu a dalsich kovovych prvku na strese a zda mate vsechny casti domu a strechy v ochrannem prostoru jimacu.
Kdyz jsem si po jednom skoleni na ochranu proti blesku orientacne spocital co treba, tak vsechny anteny vcetne wifi sly ze strechy a tim padem i kabely, protoze se bezpecne vzdalenosti nedaji rozumne dosahnout, zejmena kdyz se jedna o starsi dum a nemate udelany zemnici pasek kolem celeho domu do kruhu a dostatecny pocet svodu. Ve vetsine pripadu jsou dva svody malo a pak vychazeji odstupy vodivych casti od hromosvodu neskutecne velke.
S pozdravem JK
>
> Zdravim,
> to oni meli na elektriku i kliku u dveri :-) ? Tak to bych tedy po
> po svych zkusenostech nikdy neudelal.
> Mame chalupu v udoli, takze sem zase tak casto nebleskne. Ale pokud
> ano,
> stoji to za to. Vymenit se musi vse, pocinaje vybuchlymi jistici - a to
> vubec
> nezalezi na tom, byly-li pri uderu zapnute nebo vypnute, pres vsechna
> zarovkova telesa (objimky zarovek zavarene v paticich tak, ze to od
> sebe
> proste nedate), zarivkova telesa (kondiky prorazene, tlumivky
> prorazene,