Nam do baraku rachlo take a nebyl to zadny pofiderni pidi blesk, v sousednim baraku rozbila tlakova lna okno.
Blesk sel do hromosvodou na antenim stozaru, spicka jimace se utavila a odkapla, ale v baraku celkem nic, tedy vyrazilo to pojistky
odesel anteni zesilovac, doma DVD, zakladni deska v PC, teda ona prezila, ale sitovka mela tvrdy zkrat cca (15m svod z WIFI na strese), odeslo to WIFI a to je asi tak vse.
Jo jeste odesel schodistak a kryty krabic na chodbe vyskakali ven.
O rok pozdeji rachlo do baraku znamym a tem chytla strecha.
Kdyz vezmu, ze za poslednich 30 let nepamatuji jediny uder do baraku v okoli tak bych rekl ze se neco deje s pocasim, pac ted to je co rok.

Pavel


>Zdravim,
  to oni meli na elektriku i kliku u dveri :-) ? Tak to bych tedy po
po svych zkusenostech nikdy neudelal. 
  Mame chalupu v udoli, takze sem zase tak casto nebleskne. Ale pokud ano,
stoji to za to. Vymenit se musi vse, pocinaje vybuchlymi jistici - a to vubec
nezalezi na tom, byly-li pri uderu zapnute nebo vypnute, pres vsechna
zarovkova telesa (objimky zarovek zavarene v paticich tak, ze to od sebe 
proste nedate), zarivkova telesa (kondiky prorazene, tlumivky prorazene,
zarivky vybuchle, doutnavky ve starterech utavene privody). Prijimac HDO
nefunkcni (naposledy zustal ve stavu nizkeho tarifu :-) ). Vicko prepetove
ochrany tlf. linky nalezeno na druhe strane mistnosti, na DPS ochrany vse
chybi, nalezeno na podlaze v podobe drobnych strepu. Trifazovy motor domaci
vodarny - probite 2 vinuti ze 3 (na zem).
  V tom vsem ale zustalo jako zazrakem uchraneno par veci: Mrazak - odesly
LED na panelu, ale jinak funguje do ted. Lednice - svarene rozbehove rele, ale
par dobre mirenych uderu na jeho kryt zjednal napravu. Televizor - stary
elektronkovy - bez poskozeni. Radio - velmi stare elektronkove - vydalo pri
uderu obrovskou ranu a rachot (asi z reproduktoru), zezadu vyslehl blesk,
vyvalil se oblak smradu - ale po zkusebnim zapnuti hralo jako predtim :-).
  Pocitace a jinou "jemnou elektroniku" jsme tu tehdy nemeli.
  Inu, proto vojaci ve sve technice pouzivaji elektronky dodnes :-).
    Pavel

> S elektronikou si nedelejte absolutne starosti. Odejde naprosto vsechno bez 
> ohledu na to co si navymejslite.
>
> Nas znamy bydli na Srubci nad CB - dost casto to tam praskne. Pocitalo se s 
> tim kdyz staveli barak (nemeli nouzi nic se neosidilo).
>
> Po tom co dostali zasah bleskem (a to se ani nevi jestli to byli primo oni) 
> tak rano lezli z baraku pres plot na ulici. Nefungovalo naprosto nic - 
> skoda na elektronice a domacich spotrebicich asi 300kKc.
>
> -- 
> S pozdravem
> ======================================================================
> Radek Vicek
> ======================================================================
> http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
> http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
>
> Dne 6.7.2010 1:28, Vláďa Anděl napsal(a):
>> Takové malé zamyšlení nad hromosvodem. Teď ho dávám na barák. Jeden
>> jímač 2,5m, v jeho ochranném prostoru budou antény a FV panel. Na druhém
>> konci baráku jímač 0,5m. Do ochranného prostoru se vejde i komín.
>> Hromosvod má samostatné uzemění, přizemění antény bude spojeno se
>> základovým zemničem a s ochranným vodičem elektroinstalace.
>> Běžně se počítá bleskový proud 100 KA. Obě uzemění hromosvodu mají cca
>> po 8 ohmech, dohromady 4 ohmy. To je 400 KV.Z délky a tvaru svodu dle
>> jakéhosi vzorce z normy (teď bych to těžko hledal) vychází na
>> indukčnosti svodu taky cca 400 KV. Takže jímač má skoro 1 MV. Minimální
>> vzdálenost antémy vychází 0,75m.
>> Ale co udělá 800 KV na metru střešní latě? Nezůstane z ní jen kus
>> dřevěného uhlí?
>> Svody antén buou ztažené do skříňky vně baráku, je k ní vyveden pásek ze
>> základového zemniče. Ten je sice spojený s PE sítě v rozvaděči, ale na
>> druhé straně baráku.
>> Pokud indukovaný proud při blesku do antény bude jen 1 KA, na odporu
>> uzemění 5 Ohmů to bude 5 KV. Pokud tu zem u skříňky se zesilovačema
>> propojím s ochranným vodičem abych eliminoval indukčnosti, tu špičku (i
>> když už malou) si zavedu všude po baráku. Kdybych chtěl všechno oddělit,
>> nadělám si problémy taky. Co doporručujete?
>> Anděl

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20100706/1edbe32d/attachment.htm>


More information about the Hw-list mailing list