hromosvod
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Červenec 6 09:16:15 CEST 2010
Nestrašte ...
je otázka kdy ten váš známý stavěl, dřív se hromosvod běžně propojoval s
elektroinstalací. Říkalo se tomu "uvedení na stejný potenciál" a kdo nevěděl
že každý kousek drátu má i indukčnost, ten tomu možná i věřil. Přepěťovky si
dával opravdu málo kdo. Není to o penězích, jen o osvětě a doporučeních v
normě. A taky o tom, co za chvíli třeba budou pojišťovny vyžadovat. Oddálený
hromosvod jsem v Nymburce viděl snad na třech barákách. Na vysokou
hromosvodovuu tyč se asi budou chodit dívat lidi z širokého okolí, protože
naposled se to takhle dělalo možná někdy před válkou.
Anděl
----- Original Message -----
From: "HW CNCnet.info" <hwnews na cncnet.info>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, July 06, 2010 8:12 AM
Subject: Re: hromosvod
S elektronikou si nedelejte absolutne starosti. Odejde naprosto vsechno
bez ohledu na to co si navymejslite.
Nas znamy bydli na Srubci nad CB - dost casto to tam praskne. Pocitalo
se s tim kdyz staveli barak (nemeli nouzi nic se neosidilo).
Po tom co dostali zasah bleskem (a to se ani nevi jestli to byli primo
oni) tak rano lezli z baraku pres plot na ulici. Nefungovalo naprosto
nic - skoda na elektronice a domacich spotrebicich asi 300kKc.
--
S pozdravem
======================================================================
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Dne 6.7.2010 1:28, Vláďa Anděl napsal(a):
> Takové malé zamyšlení nad hromosvodem. Teď ho dávám na barák. Jeden
> jímač 2,5m, v jeho ochranném prostoru budou antény a FV panel. Na druhém
> konci baráku jímač 0,5m. Do ochranného prostoru se vejde i komín.
> Hromosvod má samostatné uzemění, přizemění antény bude spojeno se
> základovým zemničem a s ochranným vodičem elektroinstalace.
> Běžně se počítá bleskový proud 100 KA. Obě uzemění hromosvodu mají cca
> po 8 ohmech, dohromady 4 ohmy. To je 400 KV.Z délky a tvaru svodu dle
> jakéhosi vzorce z normy (teď bych to těžko hledal) vychází na
> indukčnosti svodu taky cca 400 KV. Takže jímač má skoro 1 MV. Minimální
> vzdálenost antémy vychází 0,75m.
> Ale co udělá 800 KV na metru střešní latě? Nezůstane z ní jen kus
> dřevěného uhlí?
> Svody antén buou ztažené do skříňky vně baráku, je k ní vyveden pásek ze
> základového zemniče. Ten je sice spojený s PE sítě v rozvaděči, ale na
> druhé straně baráku.
> Pokud indukovaný proud při blesku do antény bude jen 1 KA, na odporu
> uzemění 5 Ohmů to bude 5 KV. Pokud tu zem u skříňky se zesilovačema
> propojím s ochranným vodičem abych eliminoval indukčnosti, tu špičku (i
> když už malou) si zavedu všude po baráku. Kdybych chtěl všechno oddělit,
> nadělám si problémy taky. Co doporručujete?
> Anděl
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
More information about the Hw-list
mailing list