> Od: "Vláďa Anděl" <vaelektronik@vaelektronik.cz>
> Komu: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Datum: 24.01.2010 11:04
> Předmět: Re: Rozvody v byte
>
>No jak do té elektriky sáhnete, je to už rekonstrukce a pak by se to mělo předělat kompletně (i se světlama) na měď a na třívodič. Pak proudové chrániče ... přeji příjemnou zábavu.
>
>Anděl
>
>----- Original Message ----- From: "Michal HW" <michalgregor@centrum.cz>
>To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
>Sent: Sunday, January 24, 2010 10:49 AM
>Subject: Re: Rozvody v byte
>
>
>
>Jak to tady ctu, tak nevim jestli tam nenecham hlinik. Byt predelavam postupne, zatim jen to nejnutnejsi, v duboucnu chci cele jadro. Linka v kuchyni bude posunuta na jinou stenu, takze nove zasuvky budou nutne. A ve chvili kdyz se sahne na stavajici rozvody tak se rozsypou a budou se muset udelat stejne nove. Nekdy je lepsi postavit novy dum...
>Lista u zeme nevadi, ale musim obehnou cely byt. Bude to po delsi strane bytu, ale je tam mene clenity "teren". V prvnim pokoji jsou dve zasuvky, tam staci 1,5mm prurez - jeden kabel. V druhem pokoji je TV, PC, obcas zehlicka takze asi 2,5, Podle oka to bude od rozvadece 20m,
>Horsi budou svetla, stavajici asi jdou v dutine panelu a svetla jsou nejak pruchozi - mam tam dva nulaky a po rozpojeni zhasne svetlo vedle. Doufam ze tady mame tlustou vrstvu omitek, ty by se nemuselo sekat do betonu, stacila by drazka v omotce.
>
>Michal Gregor
>
>
>______________________________________________________________
>> Od: "Radek Benedikt" <benedikt@login.cz>
>> Komu: HW-news <hw-list@list.hw.cz>
>> Datum: 23.01.2010 18:53
>> Předmět: Re: Rozvody v byte
>>
>>Dne pátek 22 leden 2010 12:47 Ondřej Pužman napsal(a):
>>
>>> mám poměrně čerstvou zkušenost - cca 2,5 měsíce. Drážky jsem si dělal
>>> sám - drážkovačku jsem si půjčil od známého (nějakou obyčejnou z hobby
>>
>> Takze taky prihodim par zkusenosti, vodorovnym drazkam bych se vyhybal > jako krizi. Svislym se clovek nevyhne, preci jen privody k vypinacum v > listach nejsou v dnesni dobe moc de luxe.
>> Sam jsem pokoj omital suchou omitkou, aneb obkladal primolepenym > sadrokartonem. Do nej se vesly primozatmelit privody k vypinacum. Zasuvky > jsem vsechny zasekaval do betonu a privod maji zasekany tech cca 10 cm > svisle dolu. Dole je to pak nacpane do podlahove listy obdobne te od > Hagera ale od Koposu, konkretne LP 80 x 25. Daji se k ni sehnat i krabicky > pro montaz na zed, ale to se mi moc nelibilo. Takze taky u me zvitezila > kombinace zasekavani + listy.
>> Co se tyka UTP kabelu, v tech listach mam zhruba kilometr UTPcka a je to > stejne obcas malo. Cat6 je montazne o dost sprostych slov, je u ni o dost > vetsi polomer ohybu nez u Cat5. Je to zpusobeno jinou konstrukci kabelu, u > Cat5 jsou jednotlive pary od sebe oddeleny jen tim, ze maji navzajem kazdy > jiny pocet zavitu (zkrouceni) na metr. Je to proto aby se do sebe > nezarezavaly. Vedlejsi efekt toho je ale, ze je kazdy par jinak dlouhy. U > Cat6 je ta delka kabelu mezi sebou stejna (abych byl presny existuji, > resp. existovaly kabely obdobne i v Cat5 - napr. Mediatwist) a jejich > separace mezi sebou je zajistena plastikovym krizkem (x) po cele delce > kabelu. Co se tyka zazdeni, nebal bych se toho, ale zvolil bych kabel s > rozumnou izolaci, tj. urceny do vnejsiho prostredi. Byvaji obvykle cerne, > a nektere maji i dvojitou izolaci (nemyslim tim elektricky, ale > mechanicky) guma + plast. Pravda dela se s nima hur, jsou neohebnejsi.
>> Co se tyka silariny, pro prime zazdeni jsou predevsim urcene CYKYLo, tj. > ploche. Slusne se ve zdi chladi a muzou mit tim padem o neco lepsi > zatizeni nez obdobne CYKY. Do trubek a list naopak CYKY. Nerikam, ze to > nejde naopak, ale takhle je to nejbeznejsi a ma to svoji logiku - vychazi > to prave z vypoctu otepleni kabelu pri danem ulozeni. Zda 1.5 nebo 2.5 ? > Zase je tady nutno zohlednit par hledisek. Na zacatek neco proti - s 2.5 > se hnusne dela, prubezny privod k zasuvkam, tj. jeden kabel dovnitr, druhy > ven se da udelat snad jen v hlubsi zasuvce, v nizke i kdyz se tam ta > zasuvka vejde to udelet ?... Cim dal tim casteji je videt i styl prevzaty > snad od Nemcu a rozvodu prave v podlahove liste - privodni drat bezici > okolo misnosti se prestrihne a spoji se spojkou s T odbockou k zasuvce... > S 1.5 takove problemy nejsou. Ale, musi se pak hlidat dovolene otepleni > vodice pri danem zatizeni a impedance smycky. Predevsim ta impedance > smycky muze byt problem,
pokud je to delsi vedeni a
> je na tom balik zasuvek. Ja se drzel klasiky, zasuvky 2.5 a svetla 1.5 a nadaval.... A to navic nemam ani vsechno jistene 16A jisticema, davam tam co nejmin potrebuju. Nesmi byt ale jeden zasuvkovy rozvod na cely byt (to dnes ani IMHO nejde). Proc ? Rozvod by mel byt jisten podle nejslabsiho pouziteho kabelu a pokud to neni splneno, tak se musi jistit pri zmene prurezu. A to u nas neni, zlata Anglie... Staci se podivat na libovolnou prodluzovacku, ty 16A nemaji ani nahodou. A davat na svetla 10A.... to je obdobne. Navic byt nemam s elektrickym sporakem, takze i hlavni jisteni tomu odpovida a pokud ma byt dodrzena selektivita jisteni (tj. nema vypadnout hlavni jistic na baraku) tak je vhodne u jisteni premyslet a nebyt maximalisticky co se tyka Amperu.
>> Jinak abych se vratil jeste k tomu sekani, napric misnosti mam vysekany > "kolektorovy" kanal pro kabely audio-video raze 2*40mm, vyuzil jsem ale > stavajici sparu mezi dvema podlahovymi panely a olamal, resp. spis > zarovnal, po porade s clovekem co se panely jako sef panelarky cely zivot > zivil, horni okraj nad spoji. Dalsi kus mam zasekavany, take do podlahy, v > predsini, konkretne kus privodu k zasuvkam a hlavne spoje mezi krizovymi > vypinaci. Mam sekanou jen minimalni hloubku, tak aby do toho sel naplacato > placnout CYKYLo kabel. Lepit ho tam bylo dost tvrdarna, pri dane hloubce > zlabku tak natrikrat - rozvinout, pozatezovat v drazce kde cim, na par > mistech bodove pribetonovat rychletuhnoucim betonem. Po zatuhnuti > dorovnat, zase prizatizit, pridat jeste par bodu a dotretice po zaschnuti > dobetonovat. Je tedy pravda, ze jsem na te hloubce opravdu setril. Rezat > to predem flexou ? moc to pro malou hloubku ztraci smysl. Je z toho sileny > bordel a stejne se to
musi dosekavat. Vic se mi
> osvecily alespon dve vrtaci kladiva, jedno s beznym vrtakem, tim se to trochu v pripade potreby ohranici prace v "plose" a druhym se to seka. Pravidelne stridani jim da i sanci vychladnout. Totez zhruba plati i u tech zasuvek. Bud koupit specialni vrtak na krabicky do zelezobetonu a modlit se , aby se neuvolnil nejaky drat pri vrtani a nebylo hezkych par tisic v haji, nebo si namalovat kolecko (tedy ja ho maloval tim levnym vrtakem na zasuvky do zdiva z hobymarketu, par mm se s nim do zdi vyvrtat da, pak uz je to o ztratu zubu) a vyvrtat po obvodu par der cca 6 mm vrtakem a vyseknout. Sekat se to musi stejne....
>>
>> To je tak, asi bez ladu a skladu zhruba vse,
>>
>> Radek
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list@list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>_______________________________________________