Rozvody v byte
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Pátek Leden 22 11:12:40 CET 2010
Dal bych plochy, lepe se s tim dela, pod omitku staci 1,5 mm2 i pro zasuvky.
CAT5e staci na gigabit ethernet. CAT6e neznam. Dal bych je asi do krku,
stejne jako koax na TV. Vlhkost nenatahne.
Martin Hanek
Dne 22.1.2010 10:59, Michal HW napsal(a):
> Zdravim,
> budu menit elektriku v byte. Znamy mi bude delat zednicinu a udajne ma
> stroj na drazky. Pry se popere i s panelem a muze jit dost hluboko. Jaky
> kabel mam pouzit na elektriku? Plochy nebo preferovat klasicky kabel?
> Taky uvazuji o internetu v kazdem rohu. Chci pridat pod omitku TV a
> ethernetovy kabel. Staci mi bezny CAT6e kabel? Izolace u techto kabelu
> neni nic moc, nenatahne to vhlhost z omitky behem stavby? Izolace koaxu
> vypada lepe.
>
> Michal Gregor
More information about the Hw-list