podlahove topeni a drevo
Vláďa Anděl
vaelektronik@vaelektronik.cz
Čtvrtek Leden 21 20:29:29 CET 2010
Taky budu řešit podlahu pro podlahové topení. Můžete prozradit typ podlahy a
kde jí koupit? Vhodnost/nevhodnost závisí nejen na tepelném odporu, ale na
roztažnosti (tepelné i vlhkostní), na možném rozesychání dřeva. Ten tepelný
odpor vám bude vadit tím míň, čím máte nižší výkon na 1m2. Koukněte sem
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68&h=38&obor=5
přechod vzduch - povrch podlahy 0,1 m2 K/W
dřevo (uvažoval jsem tvrdé 10 mm) 0,056 m2 K/W
beton (předpokládám 5 cm) 0,041 m2 K/W
trubky v betonu nejsou ale v celé ploše, beton při rozvádění tepla z povrchu
trubek bude mít tepelný odpor o dost větší. Pak tepelný odpor stěny trubky,
nějakého miralonu mezi podlahou a betonem... Kolik z toho procentuálně má to
dřevo? Nerad bych vám kazil iluze :-)) U dlažby vám odpadne i ten miralon a
ta dlažba má pod 0,01 m2 K/W + ty další odpory. Při výkonu pod 40 W/m2
(slušně izolovaný barák) bych na té dlažbě tak netrval.
Anděl
----- Original Message -----
From: "pm" <konference@komfi.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, January 21, 2010 7:41 PM
Subject: OT: podlahove topeni a drevo
dd,
nedavno se tu probiralo nevhodnost pouziti drevene plovouci podlahy
na podlahove topeni
jeden prodejce se me snazi presvedcit ze jejich podlaha je vhodna pro
podlahove vytapeni a garantuje tepelny odpor 0,060 m2 K/W
je to dostatecne ? jaky ma zhruba tepelny odpor dlazba ?
diky PM