regulace k FV panelu
Vláďa Anděl
vaelektronik@vaelektronik.cz
Pátek Leden 1 13:04:34 CET 2010
dobrý den,
řeším algoritmus, jak optimálně regulovat výstup FV panelu, aby dal
maximální výkon. Je to 100W panel, U=75V, naprázdno 101V, I=1,33A, Ik=1,65A.
Napětí za měničm 24V paralelně k síťovému zdroji, k baterce nebo v mezním
případě samostatně.
1 - konstantní převodní poměr pro omezení max. střídy měniče, regulace
výstupního napětí. Když to nastavím na jmenovité napětí panelu (optimální
přizpůsobení pro plný výkon), při malém osvětlení panel při jmenovitém
napětí nedá proud, nebo tohle napětí ani nedosáhne.
2 - vstupní a výstupní regulace měniče - výstupní reguluje napětí, vstupní
řídí max. střídu (převodní poměr) podle proudu. Čím větší odebíraný proud,
tím vyšší bude vstupní napětí za předpokladu, že výstupní napěťový regulátor
jede naplno. Přes diodu se dá tahle závislost ohnout cca podle
charakteristiky panelu.
Filozofická otázka - sice budu mít definované že nějakému proudu odpovídá
nějaké (pro to osvětlení) optimální napětí panelu, ale nevím jaké osvětlení
tam ve skutečnosti je. Vadí to, nebo ne? Myslím si, že by to mělo regulovat
správně. Pokud panel při nějakém proudu přetížím a napětí mu začne padat, to
znamená že to svítí míň a ustálí se tam napětí, které odpovídá aktuálnímu
proudu panelu. Kdybych tam tohle neměl, napětí by při přetížení kleslo ze 75
na 24V a výkon by byl třetinový. Pak by se to z toho stavu těžko dostávalo.
Pochopitelně pokud výkon omezí výstupní regulace, měnič se odlehčí a napětí
na panelu vyleze (není odebírán výkon, který to zrovna umí).
Co tam bude: aby to nebylo tak jednoduché, ty měniče tam budou dva. Jeden
přednostní pro "elektronický světlík" (výkonové ledky cca 30W) a druhý,
který bude dávat do 24V sítě jen přebytek výkonu. Ty ledky by měly svítit
podle toho, kolik světla je venku (optimální výkonové přizpůsobení už od
minimálního výkonu) s omezením na max. výkon ledek. Protože napětí ledek je
závislé na proudu asi zhruba podobně jako napětí toho panelu, asi bych tam
dal měnič s pevným omezením střídy a jen trimrem nastavit, kdy to svítí
nejvíc. Nebo je to blbost? Vstupní napětí druhého měniče se potom musí
regulovat podle celkového proudu panelu a né podle proudu jen toho druhého
měniče. Dokud první měnič pojede naplno (panel víc nedá), druhý bude
vypnutý.
Nebo má někdo jiný nápad jak tohle řešit?
Anděl
More information about the Hw-list
mailing list