Bezne UPS muzou mit vystupni N spojene s PE, to jsem videl uz 
nekolikrat. Budto dratem, pojistkou, pres odpor... To, ze v TNC-S se PE 
a N uz nikdy nesmi spojit timto neni dotceno, protoze vystupni N je 
jine, nez vstupni N.

Kazdopadne potencial vystupniho N je definovany. Nevim, jestli se tu 
nekde psalo, o jakou UPS se jedna - jestli je to on-line, nebo jina.

Razy vznikle spinanim se na vystup UPS mohou dostat treba pres parazitni 
ci odrusovaci kapacity, ale take pres samotny PE. PE se z duvodu 
bezpecnosti spojuje ruzne, ruzne potencialy takovych zemnicich bodu pak 
vyvolaji v PE proud, ktery dela dost problemu...



Petr Simek napsal(a):
> On Thu, 18 Feb 2010, Jozef Racek wrote:
> 
>> Moja predstava je, ze pracovny nulak UPS v sustave TN-S "plava" oproti 
>> PE - ked sa raz rozdeli PEN na PE a N, uz sa nikdy nesmu spojit.
>> Teoreticky moze "odplavat" cca 275V, kedze potom by mala zabrat 
>> prepatovka... Prakticky by PE a N mali byt spojene minimalne v 
>> rozvodni budovy
>> pri transformatoroch z 22kV na 400V.
>> Pri prepnutiach sa prepinaju vsetky 4 poly, teda L1,2,3,N a mozu (teda 
>> aj urcite vznikaju) vznikat skoky a zakmity celej sustavy oproti PE.
>> Pri tych skokoch pravdepodobne filtre v  zdrojoch tieto skoky a 
>> zakmity filtruju. Vyssie frekvencie idu cez kapacity filtrov lahsie a 
>> teda aj unikovy
>> prud je pri skokovej zmene, alebo zakmitoch vacsi, ako v normalnej 
>> statickej prevadzke.
> 
>> UPS ale prerusuju aj nulovy vodic. N-ko, ktore je na vstupe UPS s 
>> N-kom na vystupe nema nic spolocne, podobne ako fazy.
> 
> Musim rict ze to je docela zajimavy problem. Kdyz se nad tim zamyslite -
> vodic PE je od paty budovy neprerusen a vede az na krabice pristroju.
> Vodice N,L1,L2,L3 jsou preruseny v UPS takze jeji vystup jede vlastne
> v ostrovnim rezimu.
> 
> Proc vypadava chranic za vystupem z UPS, kdyz tim prepinanim N,L1,L2,L3
> na vstupu UPS se pomery na vystupu nijak nemeni, ani vuci PE. Jedine ze
> by ten N vodic nebyl v UPS preruseny - jste si jisty ze je ? Co mam ja
> UPS tak ty N vodice (vstup-vystup) jsou spojene nejakou pojistkou.
> 
>> Dodo
> 
> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek@jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 


More information about the Hw-list mailing list