Zalozne zdroje - UPS, MG a prudove chranice
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Středa Únor 17 16:11:12 CET 2010
On Wed, 17 Feb 2010, Jozef Racek wrote:
> AD2.
> Upresnim - dufam ze sa to pri prenose nerozsype:
> sit - Rozvadzac MG ( obsahuje bypas) - Online UPS - rozvadzac serverovne -
> zatez
> |
> MG
>
> V rozvadzaci serverovne je hlavny vypinac rozvadzaca, prepatova ochrana, -
> zbernice rozvadzaca
> Ta je vetvena na 12 ks radov - kazdy na DIN liste
> Na kazdu DIN listu je osadenych
> 3 poistky 63A gG - prudovy chranic (80A, 100 mA) - 7 ks 2 pol 32A isticov C -
> zataze (1/2 rackov)
Tak v tom pripade to asi delaji ty unikove proudy spinanych zdroju a
problem by resil nejaky slow typ chranice. Ale uplne presne nechapu
proc se to deje pri vypadcich elektriny, protoze ta online UPS by to
mela dokonale odstinit - napajeci proudy by se mely uzavirat pres UPS
a co se deje na vstupu UPS by na vystup nemelo mit vliv..
> Dodo
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
More information about the Hw-list
mailing list