Vedení 230V ve dřevě
Radek Benedikt
benedikt na lphard.cz
Středa Prosinec 1 07:37:15 CET 2010
> V hořlavém prostředí se dává o stupeň vyšší průřez. Vzhledem k proudu té
> žárovky vyhoví asi jakákoliv dvojlinka.
Pokud to nema dal pokracovat jako pohyblivy privod, tak je nejschudnejsi dat
tam ceskou CYKY. Neni to sice uplne idioten sichr, zavisi i na par dalsich
vecech, ale nejaky super kabel bude stat majlant a o jeho dostupnosti si
nedelam iluze. Samozrejme super by byla imitace tech dobovych, bavlnou
opletenych dratu, ty vyrabi IMHO nekdo z Rakouska, ale jejich dostupnost je
prakticky nulova.
Jinak Kablo na svem www.kablo.cz pise:
Uložení kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm na dřevo
Uložení kabelů a silových vodičů na hořlavých podkladech je definováno v normě
ČSN 33 2312 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich. Platnost
této normy je od 1.9.1986.
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, vyráběné v nkt cables s.r.o. v Kladně,
splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene dle IEC 60332-1 (ČSN EN
50265-2-1). V ČSN 33 2312, čl. 2.10. je uvedeno toto: „Silové kabely nebo
vodiče je možno uložit přímo do hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1,C2,C3
nebo na ně za předpokladu, že jsou tyto kabely nebo vodiče odolné proti
šíření plamene.“ Rozdělení hmot podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN 73
0823 - Stupeň hořlavosti stavebních hmot. Platnost této normy je od 1.4.1984.
Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo
jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.
Z textu citovaného článku plyne, že odolnost proti šíření plamene dle
IEC60332-1 (ČSN EN 50265-2-1) je postačující k tomu, aby kabely splnily
podmínku pro možnost uložení na dřevo. Z tohoto důvodu lze kabely s PVC
izolací a PVC pláštěm pokládat na dřevo.
Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na
dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě
tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z
tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k
přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem.
Radek