galvanicke oddeleni a ochrana AD prevodniku

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Srpen 10 21:55:20 CEST 2010


Pokud těch měření neděláte moc (např. 1 vzorek za minutu), potom stačí relé 
se dvěma přepínacími kontakty a kondenzátor. Napětí ze vstupu si na kondu 
přenesete na oddělený výstup. No je pravda že takhle se vstupy oddělovaly 
před 30 lety, dnes jsou k dispozici metody více "in" :-) Taky jsem odděloval 
analogové vstupy pomocí PWM - rychlý komparátor LMV7219 pro převod na šířku 
impulzů, ADUM1300 pro oddělení a 74HCT4053 a RC filtr pro rekonstrukci 
signálu. Přesnost 0,1% a proti lineárním optočlenům velmi nízká spotřeba 
(běhá to z baterky).

Anděl

----- Original Message ----- 
From: "Ondrej Kolonicny" <ondrak na medoro.org>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, August 10, 2010 10:23 AM
Subject: galvanicke oddeleni a ochrana AD prevodniku


Zdravim, potreboval bych radu jak galvanicky  oddelit AD prevodnik od
mereneho napeti a jak vyresit ochranu proti predpeti statickou
elektrinou. Merim 0-5V a nepotrebuji merit nijak rychle a jedna se pouze
o 1 vstup. Napadla me kombinace DC DC menice a linearniho optoclenu mate
nekdo nejake osvedcene zapojeni nebo jiny napad ??

Diky  Ondra

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



More information about the Hw-list mailing list