Záhada ( vyřešená ) okoloDS18B20
Radek Benedikt
benedikt@login.cz
Čtvrtek Duben 1 06:48:52 CEST 2010
Dne čtvrtek 01 duben 2010 00:23 LM317 napsal(a):
> Je to klasika klasik: +Vcc na +5V, GND na zem, DATA na I/O pin AT89C2051 a
> soucasne pres 4K7 na +5V. Dallas je cca 1cm od CPU, to vse cca 5cm od 7805,
> silne spoje, u CPU keramika 0,1uF a tantal 22uF. Tak nevim, napajeni bych
> rekl, ze je OK, ale osciloskop nemam.
Ktery pin?, u AT89C2051 je to obcas dost divoke. Na odlisne HW reseni
nekterych pinu se dost casto zapomina. Ostatni procesory to nemivaji tak
vyrazne.
> > Nakonec jsem objevil parametr, který neodpovídá datasheetu: Podle něho má
> > mít úvodní záporný inicializační impuls délku minimálně 480us, já měl v
> > programu původně 640us, ale ani to jednomu čidlu nestačilo vůbec a
> > druhému od teploty +37C také ne. Prodloužením tohoto impulsu na 900us
> > fungují obě čidla normálně.
> Divne, s tim jsem nemel nikdy problem, spis bych to videl nekde na strane
> problemu s napajenim toho cipu, ci s HW resenim budice co za to taha na
> strane procesoru. Jak je to vlastne zapojene a na jaky procesor ?
Radek
More information about the Hw-list