RE: Záhada (vyřešená) okoloDS18B20

LM317 lm317@centrum.cz
Čtvrtek Duben 1 00:23:31 CEST 2010


Je to klasika klasik: +Vcc na +5V, GND na zem, DATA na I/O pin AT89C2051 a
soucasne pres 4K7 na +5V. Dallas je cca 1cm od CPU, to vse cca 5cm od 7805,
silne spoje, u CPU keramika 0,1uF a tantal 22uF. Tak nevim, napajeni bych
rekl, ze je OK, ale osciloskop nemam.


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Radek Benedikt
Sent: Thursday, April 01, 2010 12:17 AM
To: HW-news
Subject: Re: Záhada (vyřešená) okoloDS18B20

Dne středa 31 březen 2010 23:55 LM317 napsal(a):
> Nakonec jsem objevil parametr, který neodpovídá datasheetu: Podle něho má
> mít úvodní záporný inicializační impuls délku minimálně 480us, já měl v
> programu původně 640us, ale ani to jednomu čidlu nestačilo vůbec a druhému
> od teploty +37C také ne. Prodloužením tohoto impulsu na 900us fungují obě
> čidla normálně.

Divne, s tim jsem nemel nikdy problem, spis bych to videl nekde na strane 
problemu s napajenim toho cipu, ci s HW resenim budice co za to taha na 
strane procesoru. Jak je to vlastne zapojene a na jaky procesor ?

Radek (benedikt@hw.cz)
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list